voila , je vois toujours sur les L.dV par exemple des coef en R (2.5 ou4.10 par exemple)
et d'autres isolants comme des panneaux de toitures qui sont donnés en R (0.18)
quelqu'un peut-il me dire quel rapport on ces deux valeurs?
Merci Ă tous
Bonjour,
Simplement : R = 1 / U
Donc un R = 0.18 c'est pas terrible⊠tout dépend du matériau et de son épaisseur bien sur.
R:resistance thermique,est le flux de chaleur traversant une paroi .
Il est lie a la conductivite thermique lambda et a l'epaisseur de celle ci.
Plus R est grand plus ton materiaux isole.
U:est le coefficient de transmission surfacique.
En un mot plus ton U est petit meilleure est la performance de ton mur ou toit.
HEU....................je me suis trompé c'est U 0.18!!!!
excusez- moi lezeou!!!
donc 1/ 0.18= 5,55555555555555 c'est ça?
donc si en mur j'arrive Ă R 7 cela me fait: combien en U?
car est-ce-la peine d'isoler plus les murs que la toiture?
Pardon si je suis C..
Hervé
Effectivement :
U = 1 / R donc U = 1 / 7 = 0.14
On isole en principe plus la toiture que les murs, car la déperdition par la toiture est à hauteur de 30%.
Mais la encore, tout dépend de l'orientation de la maison, des vitrages, de combles ou non, etc....
La RT donne des valeurs R minimales. L'idĂ©al Ă©tant bien entendu d'ĂȘtre haut dessus, voir "bien au dessus".
Merci encore de ta réponse!
mais alors quand on voit que les vitrages de fenĂȘtres sont entre U 1.6 et 1.1 c'est pas terrible non?
Hervé
salut tarassac
pour un R de 7 tu a un U de 0.142857142
-1/R=U
-1/U=R
@+
Merci encore de ta réponse!
mais alors quand on voit que les vitrages de fenĂȘtres sont entre U 1.6 et 1.1 c'est pas terrible non?
Hervé
Le vitrage est une chose, et avoir 1.1 sur le vitrage c'est deja bien. C'est un trĂšs bon double vitrage avec lame argon.
Regarde aussi le coefficient global de la menuiserie. Les menuiseries alu ayant le moins bon U et celles en bois ayant les meilleures (naturellement
)âŠ
Le coefficient global de la menuiserie est appelé en principe "Uw".
On trouve en général entre 1.4 < Uw < 1.8 pour du PVC double vitrage + argon.
Oui j'ai du 1.6 pour mes fenĂȘtres
Hervé
Bonjour,
Pour resumer, Si on a du U=1.1 pour ses fenetres, quelle valeure de R est il bon de respecter pour murs, plafondsâŠ, pour avoir une isolation ''uniforme''?
L'isolation ne peut pas ĂȘtre "uniforme"⊠ou alors, il faut faire les fenĂȘtres en 200mm de laine de verre⊠c'est mieux pour l'isolation⊠je me demande pourquoi on n'en fait pas davantage....
Par ailleurs, au delà d'un R=5 (soit U=0,2) par parois, il vaut mieux faire une étude thermique sérieuse et globale sur les consommations et sur le confort d'été, sinon, on risque de "cuire au four" !
Bonjour Mr Quillacq
Que voulez-vous dire par lĂ ? Heu.. on peut ouvrire les fenĂȘtres non?
Je ne me souvient plus trĂšs bien mais je pense avoir plus de R5 dans mes parois, cela pose-t-il des problĂšmes?
A+
Hervé
Attention de ne pas confondre la résistance thermique de la paroi entiÚre et la résistance thermique calculée pour l'épaisseur de ton isolant .
Dans la paroi il faut tenir compte des montant d'ossature ,des fenĂȘtres .
MĂȘme si la rĂ©sistance thermique de l'isolant est de 5 , la rĂ©sistance thermique de paroi est bien infĂ©rieure .
Pour avoir le R de la paroi il faut d'abord que tu connaisse le U de chacun des Ă©lements ( isolant ,montant , fenĂȘtre ) , pour chaque U du multiplie par la surface que reprĂ©sente l'Ă©lĂ©ment , tu ajoute toutes les valeurs . tu divise le tout par la surface totale de ton mur
et tu as le u moyen de ta paroie , tu fait un 1/U et tu as le R moyen de ta paroi .....simple non ....calcul a faire aprĂšs un bonne coupe de champagne .
Bonjour Mr Quillacq
Que voulez-vous dire par lĂ ? Heu.. on peut ouvrire les fenĂȘtres non?
Je ne me souvient plus trĂšs bien mais je pense avoir plus de R5 dans mes parois, cela pose-t-il des problĂšmes?A+
Hervé
Je veux dire que la fonction d'une fenĂȘtre, c'est surtout de laisser passer beaucoup la lumiĂšre (et un peu les voleurs, mais c'est une autre histoire). Mais ça n'a qu'un Uw un peu infĂ©rieur Ă 2 et que si on veut descendre le Uw autour de un, voire moins, ça coĂ»te 1 bras. Donc, autant faire avecâŠ
Il n'y a pas de problĂšme gĂ©nĂ©rique avec un R> 5 ; simplement, ça ne sert pas Ă grand chose d'aller au delĂ sans une modĂ©lisation soignĂ©e du fonctionnement. Les gains de performance ne sont pas forcĂ©ment oĂč on les attend.
UN exemple : avant de passer le R de 5 à 6, il vaut mieux regarder ce qu'il se passe sur la ventilation en période d'inoccupation.
Idem pour les fenĂȘtres : pour baisser la dĂ©perdition totale par les fenĂȘtres, il y a 2 voies :
- diminuer le Uw
- diminuer la surface vitrée
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive