Bonjour,
L' entraxe des solives de plancher d'étage est de 400m.
Est ce que je pourrai utiliser des dalles OSB de 2500 de long, sachant qu'il faudrait que je les coupe, aux deux extrémités, à 2400 pour que la jointure entre 2 dalles tombe sur la solive?
Les dalles ne seraient plus bouvetées à leurs extrémités, cela pose t-il un problème?
Et si oui, lequel, j'aimerai bien comprendre.
Je demande parcque les prix et les délais pour du 2400 sont moins évidents que pour des dalles en 2500.
Question subsidiaire: j'ai pas cherché, mais trouve t'on plus facilement des dalles en 2000 qui résoudraient mon pb?
Merci!
Du moment ou la coupe repose bien sur les solives ca change pas grand chose au film .
tanguy
le 2000, ça existe, en tout cas, en 16 mm d'épaisseur, ce qui suffit pout un entraxe de 400, d'ailleurs.
Oui ça existe, j'avais vu. Mais sinon, couperiez vous?
Et d'ailleurs, si on peut les couper, si les extrémités non pas besoin d'être rainurées, alors pourquoi le sont elles? Il doit bien y avoir une raison, non?
(Simple curiosité, je viens de trouver en 2000, je vais pas m'embêter)
parce que on peut poser les dalles en joints décalés et ils ne tomberons pas sur des supports
Hervé
parce que, même supporté, l'affleurement est plus propre avec rainure et languette que "coupé à cul".
parce qe si on veut coller les rives, avec R+L on peut le faire
ok merci c'est bien clair maintenant
A vérifier, mais il me semble que les raccords doivent être supportés, ne peuvent être dans le vide.
Idem, pose décalée imposée.
bonjour,
c'est pas très claire tout cela:
l'intérêt du rainuré reste à mon sens limité si l'on pose au droit des solives.....Et quel intérêt de poser en décalé si l'on pose toujours au droit des solives ?
Comment doit-on poser ces dalles réellement ?
Si il y a des spécialistes sur le sujet....
bonjour,
c'est pas très claire tout cela:
l'intérêt du rainuré reste à mon sens limité si l'on pose au droit des solives.....Et quel intérêt de poser en décalé si l'on pose toujours au droit des solives ?
Comment doit-on poser ces dalles réellement ?
Comme on vient de vous le dire ! ! ! ! :
la jonction par le petit côté doit être DECALEE d'un rang à l'autre et le joint du petit côté doit être SUPPORTE.
Maintenant, encore une fois,CHEZ LUI, chacun fait CE QU'IL VEUT. Personne viendra contrôler.
Il suffit de lire les avis techniques : tous les petits cotés doivent être supportés . C'est vrai que ça serai plus simple si toute les marques de dalles fabriquaient comme Wodégo à 2,41 m soit 2.40 m utile donc entraxe 60 ou 40 et basta .
Bonjour,
je me retrouve dans le meme cas que Naubru, a quelque chose près.
L'espacement entre mes solive a été calculé pour des dalles de 2,05m.
J'ai posé la moitié de mon plancher il y a plusieurs années, avec des dalles de cette taille. Aujourd'hui, je souhaite finir la pièce, mais voilà, je n'ai pas trouvé de dalles de 2,05. J'ai donc acheté des dalles de 1.80, en pensant couper celles ci a 153.
Le problème est que dans ce cas, les dalles ne sont plus bouvetées.
est il acceptable de les poser a champ?
est-il possible de refaire la rainure avec une défonceuse?
doit-je retourner mes dalles et en acheter d'autres (cela ne reglera d'ailleurs pas totalement le probleme car j'ai du reduire l'ecartement a un endroit du fait de la forme de la piece)
merci d'avance de vos réponses avisés.
j'ai une 4eme option trouvée en glanant sur le ouebe. J'aimerais avoir votre avis.
Est-il possible, quand le petit côté tombe entre deux solives, de le supporter en posant une voire deux entretoise entre les solives? Le petit côté est alors supporté, mais pas sur toute sa longueur.
ci le joint tombe dans le vide et que les plaques sont cul a cul sans le bouvetage il y a 1gros risque de grincement
l une ou l autre des options sont envisageable
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive