Bonjour,
petite question:
je vais installe un poele a bois, et je me posais la question de 'isolant.
puis-je laissé la ouate de cellulose ou dois-je mettre de la laine de roche ?
je pensais laissé la ouate de cellulose, et pour le passage du conduit laissé l'ecart au feu, donc j'aurais
fermacell+lame d'air+ frein vapeur+ouate de cellulose + traverseé de mur avec ecart au feu
possible ou pas ? merci de vos réponses
Dans l'absolu oui possible…quel type de tuyau de poele as-tu prévus ?
Bonsoir,
conduit inox-galva double paroi type poujoulat en interieur et inox-inox en exterieur
Oui donc tu n'as pas un écart au feux dément là dessus.
Perso j'ai isolé en laine de roche en Rockfeu tout autour du conduit et cette partie de plafon est en M0. Mais bon je suis un peu maniaque là dessus…
Maintenant à voir si tu tolères l'écart au feu comme un pont thermique ou pas…
Sujet abordé pas mal de fois.
Une (ou deux ) plaques de firerock autour du conduit.
un post sur le sujet :
https://maisons-et-bois.com/discussi … p?id=19676
Consulte le site web de Fred-photo, rubrique isolation, il y a une photo !
bon courage.
Bonsoir,
merci je vais utilisé le principe de fred pour ma traverse de mur
Bonjour,
la laine de roche revetu de kraft, n'a pas de certification acermi. Si j'enleve le kraft dessus qu'en est-il ?
Le firerock a un parement alu. Ne met pas près du conduit du pare-vapeur kraft !! Ca va chauffer voir brûler.
Pour le reste tu as raison, si tu veux un acermi faut garder le produit intact.
Bonjour,
La laine de roche existe sans kraft et sans alu pour au moins l'épaisseur 50 mm. C'est ce que j'ai mis entre le tuayu du poêle (pas isolé, normal quoi
) et le conduit maçonné, 1 plaque en PROMAT pour fermer le trou et basta !. Elle n'a pas bougé et est en contact avec le tuyau (démonté 1 fois en janvier et il y a 1 semaine).
De mémoire la laine de roche a une tempéraure de fusion à 1000 ° et la colle pour le papier alu de 460 °. En tout cas comme Serge, surtout pas de kraft
A+
Bonsoir,
c'est bien ce que je pensais, donc le vendeur de Poi..P m'a eut, je vais lui ramené sa laine de roche.
Reste plus qu'a trouvé.
Sinon, je me rabat, sur mon idée
ouate de cellulose+chevetre+plaque non ventile autour du conduit en espérant que cela limite les ponts termiques. C'est en traverser murale
Oui effectivement tu peux aussi monter des produits de chez Promat mais là c'est luxe....par côté protection au feu c'est top.
Si le vendeur de chez point G a du rockwoll demande lui du firerock…et dis lui de ma part que la dernière fois que j'ai vu un incendie sur un chantier c'était le plombier qui a mis le feu dans le pare-vapeur kraft avec son chalumeau en soudant son cuivre…
J'ai gagné de l'argent j'ai livré deux fois le chantier..
J'y manquerais pas ![]()