je vais parler de ma paroisse,

j'ai eu a faire a un technico de chez france-air, avons installé la cocoon2/300

quelques discussions autour du plan de la maison mais pas d'etude concrete
soit:
reseau linéaire, gestion des débits par régulateurs sur toutes les bouches (à voir ici ) sauf une sur aspi et une sur soufflage, registre (clapet manuel ici ) permettant d'augmenter la pression du reseau juste le necessaire de maniere à ce que par la pression toutes les bouches beneficient d'un debit constant…

et ça marche, pression à 60Pa sous 135m³/h … et des débit respectés a chaque bouche… (30m³/h chambres, sdb et lingeries, et 15m³ wc)(reseau Ø160, reduit à Ø125 aux bouches) tout ça en gaine phonique, c'est du bonheur, faut monter à 200m³/h pour commencer a entendre les bruits aerauliques dans les chambres…

gaffe a la pression du reseau, trop faible les regulateurs ne jouent pas leur role, trop haute, surconsommation et usure prematurée du groupe assurée…

#17 05/11/2010 18:33:00

hpman83
Membre
Messages : 439

Re : caisson de repartition ou "t"

Et comment tu as fait les mesures en question? Ca m'interesse.

Merci

#18 06/11/2010 10:26:44

gawel
Membre
Lieu : nantes
Messages : 125

Re : caisson de repartition ou "t"

pour la pression, elle est disponible dans les parametres installateur du groupe sur les 2 reseaux (soufflage et aspiration)
sachant egalement que les regulateurs ne fonctionnent qu'a partir d'une certaine plage de pression (50Pa) il est juste impossible d'equilibrer le débit du reseau tant que ces 50Pa ne sont pas atteints a toutes les bouches
pour atteindre cette pression il ne reste qu'a agir sur le registre en etant très pointilleux, ça va très vite
pour le controle des débits aux bouches, un anémometre a fil chaud m'a été prêté…

#19 07/11/2010 18:17:34

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

Re : caisson de repartition ou "t"

instalation en pieuvre.

c'est moi qui est pose les gaines , les caissons, filtres et silencieux sans etude et c'est pro qui ç galéré à equilibré et optimisé tout ça, mais le rendement de la vmc est moindre, car trop de pertes de charges et déséquilibre entre air pulsé et vicié.

Finalement on s'en tire plutot bien, mais c'est  de la chance, car j'ai posée les gaines et repartisles bouches au plus simple, mais pas au plus logique.

#20 07/11/2010 18:23:47

lechat1712
Membre
Messages : 30

Re : caisson de repartition ou "t"

bonjour

gawel, j'ai visite tes liens et j'aurais voulu savoir si ton installation est en alu ? moi j'aurais voulu passer en gaines plates pour passer dans mes plafonds, de regulateurs existent ils avec cette solution ?

je vois un specialiste demain soir sur mon chantier, je vous tiens au courant sur ce qu'il me propose.