Bonsoir ,
Pour le passif on parle en m2/SHAN (surface habitable).
De + pour comparer vraiment il vous faut surtout un test d'etancheite sous 50 pa qui peut changer toutes les donnees.
(n50 ≤ 0.6 h-1 ,c'est-à-dire un taux de renouvellement de 0.6 fois le volume sous une dépression de 50 pascals).
Pour le label Effinergie ; I4 ≤ 0,6 soit 4 fois plus que la norme Passivhaus !! Il faudrait un I4 de 0.16 pour répondre au standard maison passive de 0.6 vol/h sous 50 Pa.
salut phil
je pensais que SHAN était surface de plancher et non surface habitable
une surface habitable en France est mini 1.8 de hauteur sous plafond
@+
Bonjout Gt ,
La SHAN est utilisée pour le calcul Standard Maison Passive Europe.
Calcul de la shan : Somme de toutes les pièces du projet, à exclusion des murs et cloisons, Déduction des espaces non habitables (tremie escalier, vide), Déduction de hauteur inférieure à 1 m, Prise en compte des hauteurs entre 1m et 2m à 50%,
salut phil
si je récapitule
la SHAN
est égale a la somme des surfaces interne des pièces (des surfaces chauffées)
le calcul de la surface est minorer de 50 %
si la hauteur comprise entre 1et 2 mètres
non compris dans la SHAN
trémie d' escalier et vide (séjour entre autre)
et toutes hauteur inferieur a 1 mètre
c'est bien cela j'ai compris cette fois
alors il est dit aussi que pour calculer le volume d'air
on prend cette SHAN que l'on multiplie par 2.5
et non pas du volume total
il y a la une subtilités qui est très intéressante