#16 19/03/2011 09:16:52

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : Toiture plate végétalisée, EPDM et point de rosée

Arthémus a écrit :

Belle pirouette digne de Felis silvestris catus…

Oui, ben, hein, bon !

comme disait l'autre :

"que celui qui n'a jamais fauté me jette la première pierre !"
- Bing
"Aie ! Maman, toi, tu exagères !"

#17 19/03/2011 10:22:53

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : Toiture plate végétalisée, EPDM et point de rosée

Yvan a écrit :

La majorité des avis des pros est quand même la mise en garde sérieuse sur mon schéma initial, la toiture chaude reste quand même hautement recommandée.
Je vais donc abandonner mon isolation entre les lambourdes et passer sur un isolant au dessus de mon OSB a très forte densité.
Il faut donc intégrer au dessus de l'osb un pare vapeur collé avec recouvrement soudés des lés (souvent, c'est l'ancienne étanchéité qui est utilisée dans le cadre d'une rénovation)

Donc pour résumer
BA10
Vide technique ou pas (on peut sans doute envisager un passage décalé dans les membrures des poutres en I pour l'electricité et ventilation)
Poutres en I de 400
Osb classe 3
Par vapeur collé
Isolant haute densité
Etanchéité Epdm ou autre
Substrat végétalisation

Quel isolant utiliser en gardant un prix supportable (+/-20€ le m2), un bon déphasage thermique ?
Par exemple laine de roche pour sol en 24cm, pierlitte, liège, Xps, Poly expansé ?

Autre conséquence : augmentation de mes hauteurs tout fini (plus de bardage, d'ossature, etc)

A défaut, l'isolation sous première étanchéité ne doit pas depasser 30% de l'isolation total

Sinon, il faudrait que j'arrive à faire une etanchéité parfaite sous mes poutres en I, comment faire ?



24 cm d isolant sous l étanchéité,  avec une végétalisation en dessus,   c est inévitablement des tassements a plus ou moins long terme  et donc des creux  avec des retentions d eau importante   et un isolation moindre,
il faut a un moment donné  ne plus se poser de question,    car les procédés indiqués  avant on fait leur preuve,  et  il s agit pour les forumeux de construire leur maison , pas de savoir les constuires ,   donc  si le pare vapeur sous l isolation est une bariére étanche    je ne vois pas pourquoi il y aurai un point de rosée,  de plus la maison est équipée  de vmc  ce qui fait que la vapeur d eau est  expulsée avant qu elle ne prenne ses valises et  s en aille vers l extérieur  , tout en sachant qu elle sera piegée..  a un moment il faut prendre des descisions et agir

pour la question vide technique  la  question ne se pose pas.. puisque  du fait que la pente sera donné par la pose des poutres en I  en pente il faudra a l aide des suspentes rectifier la pente  du plafond  a l aide de suspente de 30 cm  qui seront plus ou moins plié pour ratraper la dite pente  qui sur une longueur de 8 m est de 12 cm ,
de plus il y a la premiére couche d isolant a poser,  qui peut etre de 10 cm ( derniére version de pose aprés discussion avec un ingeniéur) ce qui laissera la place pour passer le techique y compris  la vmc
aprés  reste la question du plafonds chauffant ou la.. j ai pas de reponse mais  on m a toujours dit que la chaleur avait tendance a monter, donc  est ci probant que cela de mettre le point de chauffe au plafond..

#18 19/03/2011 13:48:33

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : Toiture plate végétalisée, EPDM et point de rosée

Alain Landry a écrit :

…et  il s agit pour les forumeux de construire leur maison , pas de savoir les constuires ,

HOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU !!!

donc  si le pare vapeur sous l isolation est une bariére étanche    je ne vois pas pourquoi il y aurai un point de rosée,  de plus la maison est équipée  de vmc  ce qui fait que la vapeur d eau est  expulsée avant qu elle ne prenne ses valises et  s en aille vers l extérieur  , tout en sachant qu elle sera piegée..  a un moment il faut prendre des descisions et agir

Eh bien vaut mieux être clandestin en France que vapeur d'eau chez AL. Au moins c'est plus clair.

#19 19/03/2011 14:12:37

gt22
Membre
Lieu : tregor 22
Messages : 3 013

Re : Toiture plate végétalisée, EPDM et point de rosée

salut Arthémus

+1*3
...........................tu,es en forme aujourd'hui

@+ lol

#20 19/03/2011 14:54:25

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : Toiture plate végétalisée, EPDM et point de rosée

un  simple coup de fil et tout  est mis au point.. la preuve  kadafi et obama..

#21 19/03/2011 15:12:45

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : Toiture plate végétalisée, EPDM et point de rosée

[  c est simple comme un coup de fil.. sourire

#22 21/03/2011 10:57:46

Yvan
Membre
Messages : 212

Re : Toiture plate végétalisée, EPDM et point de rosée

Bon, après réflexion, et comme je suis de ceux qui aiment bien savoir comment on construit en plus de construire en plus de bien dormir sur mes 2 oreilles sans être réveillé en plein hiver par le tic toc de l'eau qui coule, le vrai moyen est bien la toiture chaude, donc la seule solution est de créer une vraie étanchéité sous l'isolant, donc un SD 1/0 (=erreur sous excel lol).

Sinon, le principe de la lame d'air au dessus de l'isolant (appelé toiture froide), dans le cas d'un toit plat, c'est vraiment la pire des solutions, impossibel de créer un flux d'air convenable. En pente à 30°, c'est envisageable. Reste alors la toiture inversée (isolant sur l'epdm mais cher et pont thermique), ou la combinée avec 1/3 de l'iso maxi sous la première étanchéité, 2/3 entre les 2.

Donc pour résumer :
Ba10
Vide technique
Première étanchéité parfaite SD infini (reste à trouver le bon produit cout/mise en oeuvre)
Poutres en I insufflée de ouate sur 400mm en 55kg
OSb de contreventement
Vide pour création de pente de toiture, j'ai retenu 2.5% (1.5 étant trop faible pour du bois)
Osb de 22
Epdm ou concurrent
Végétalisation

Ma première membrane sera posée avec mes poutres et collée en dessous. Les suspentes de mon BA10 seront visées sous les poutres avec joint, rien ne passera dans cette membrane (hormis le minimum syndical decompression, tuyau de poele)

#23 21/03/2011 16:30:42

Vincent60460
Membre
Messages : 925

Re : Toiture plate végétalisée, EPDM et point de rosée

Yvan a écrit :

Première étanchéité parfaite SD infini (reste à trouver le bon produit cout/mise en oeuvre)

on en reparlera… parce qu'un Sd infini…
Personnellement je serais plus pour faire l'inverse, mettre un FV, parce que justement la pose "parfaite" d'un PV, c'est une utopie…

Yvan a écrit :

rien ne passera dans cette membrane (hormis le minimum syndical decompression, tuyau de poele)

mouais… et tous les trous pour insuffler la ouate. Donc rien ne passera dans cette membrane… hors mis beaucoup de choses.
Quand à mastiquer tous les trous de pitons de suspente, bon courage…

#24 21/03/2011 18:39:54

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : Toiture plate végétalisée, EPDM et point de rosée

On peut toujours rêver : la membrane d'étanchéité, elle l'a bien, elle, le Sd tendant vers l'infini. Alors quelle que soit les qualités du Frein Vapeur, il a forcément un Sd beaucoup plus faible.
C'est EXACTEMENT ce qui est conseillé dans TOUS les bouquins : mettre le Sd le plus faible à l'intérieur et le plus fort à l'extérieur ?

Ch'uis con, quand même ; j'ai toujours rien compris roll

#25 28/03/2011 22:16:59

Yvan
Membre
Messages : 212

Re : Toiture plate végétalisée, EPDM et point de rosée

Je reviens un peu à la charge ....
http://download.proclima.com/fr/study.pdf
L'intello proclima pour le fabriquant reste la solution la plus sûre 5 Climat de plaine ou montagne)

#26 06/05/2011 17:17:38

Yvan
Membre
Messages : 212

Re : Toiture plate végétalisée, EPDM et point de rosée

Quel SD  FV pour mes murs ?:
Bardage, lame d'air, FB HD270 faisant parepluie, OSB9, ossature 145 avec Ouate de cellulose 65kg,FV, vide technique, Ba13

Le vendeur m'a conseillé un SD de 18m à cause de l'osb, c'est OK ?

#27 09/05/2011 13:18:40

Yvan
Membre
Messages : 212

Re : Toiture plate végétalisée, EPDM et point de rosée

Personne pour mon SD murs avant que je commande ?

#28 09/05/2011 19:50:23

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : Toiture plate végétalisée, EPDM et point de rosée

yesss

#29 09/05/2011 20:52:05

Yvan
Membre
Messages : 212

Re : Toiture plate végétalisée, EPDM et point de rosée

Merci pour la confirmation car la valeur de Mu pour l'osb est disons plus qu'incertaine

#30 18/05/2011 21:22:30

Sildenaf
Membre
Messages : 1

Re : Toiture plate végétalisée, EPDM et point de rosée

Bonsoir,

En voilà un post intéressant. Je me pose le même type de question.

Nous sommes en train de finaliser les devis de notre future maison, une MOB à toit plat. Tout est prévu pour la végétalisation (que nous ferons par nous même un peu plus tard).

Là où je me pose la question, c’est l’adéquation entre le sandwich de la structure et celui de l’étanchéité.

Voici ce qu’il nous est proposé (de l’extérieur vers l’intérieur) :

Végétalisation à définir
Etanchéité :
-    Graviflex
-    Preflex
-    Vérecran 100
-    Laine de roche 60 mm
-    Pare vapeur
Structure
-    laine de bois (pare pluie) 35 mm
-    Ossature + ouate de cellulose 260 mm
-    OSB 9mm
-    Tasseaux
-    BA13

Mes questions :
-    le pare vapeur intermédiaire sert il à quelque chose ?
-    s’il est nécessaire, peut on le poser directement sur la laine de bois ?
-    ne faut il pas une lame d’air au dessus de la laine de bois ?
-    Sachant qu’à terme il y aura la végétalisation (végétation extensives), la couche de laine de roche est elle réellement nécessaire ?

Afin de réduire les coûts, sans pour autant prendre de risque au niveau isolation/étanchéité, peut-on enlever certaines couches du mille-feuilles ?

J’aurais eu tendance à penser à ça :
-    Graviflex
-    Preflex
-    Vérecran 100
-    CTBH 22 mm
-    Tasseaux 22 ou 28 mm
-    laine de bois (pare pluie) 35 mm
-    Ossature + ouate de cellulose 260 mm
-    OSB 9mm
-    Tasseaux
-    BA13

Bonne réflexion ou réelle bêtise ?

Sild'