en kiosque

#1 03/06/2011 20:57:20

davidbernard
Membre
Messages : 162

calage lisse basse ossature bois

bonjour , une petite question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse encore satisfaisante:
il y a t il un matériaux bon marché et efficace pour caler la lisse basse de l ossature afin de rattraper le niveau?
cordialement

#2 04/06/2011 08:45:27

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : calage lisse basse ossature bois

oui faire le beton  une bande de redressement fibré , sinon  du bois  de meme nature que la lisse d  ancrage

#3 04/06/2011 10:14:53

davidbernard
Membre
Messages : 162

Re : calage lisse basse ossature bois

on m'a parlé de cales plastique ou de membrane epdm ou des bouts de bande de coupure de capillarité, qu'en pensez vous?

#4 04/06/2011 12:23:49

Romain L
Membre
Messages : 292

Re : calage lisse basse ossature bois

Bonjour,

Les différents ouvrages que je posséde parlent de cales en contreplaqué de qualité CTBX.

#5 04/06/2011 19:03:44

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : calage lisse basse ossature bois

oui si vous voulez  mais  normalement c est pas de cale… si on parle de mm,  jusqu a 5 mm voir  1 cm ,  aprés mieux vaudrai avoir a faire a la bande de redressement

#6 04/06/2011 20:49:46

davidbernard
Membre
Messages : 162

Re : calage lisse basse ossature bois

oui mais le ctbx n est pas donné.
Et quelle est l'épaisseur minimum du ctbx?

#7 05/06/2011 08:22:10

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : calage lisse basse ossature bois

les calles vons 10 cm d e large sur 15 cm de long dans un m² vous avez de quoi caler une maison..  donc  c est  quoi 30 euro

#8 05/06/2011 09:22:51

yanadjea
Membre
Messages : 19

Re : calage lisse basse ossature bois

Moi, je pose ma lisse sans me préoccuper de planeité. Ensuite je marque l'emplacement de mes futurs montants sur celle ci. Je prends les niveaux de ces emplacements avec un niveaux laser. Je me prends une côte réference et je coupe mes montants à la demande si les écarts sont trop grands. Ce qui fait que je me retrouve avec une lisse haute parfaitement plane et horizontale. Cela est peut être légèrement plus long en temps (et encore…) mais le travail est parfait.

#9 05/06/2011 09:44:10

davidbernard
Membre
Messages : 162

Re : calage lisse basse ossature bois

oui,
c est une méthode qui permet d'éviter le calage.
à voir pour mettre en oeuvre.ca me parait un peu délicat.
une histoire d'habitude

#10 05/06/2011 11:28:33

yanadjea
Membre
Messages : 19

Re : calage lisse basse ossature bois

oui , en effet au départ on tâte un peu, surtout pour la mise à l'équerre du module, puisque il arrive que les deux montants des extrémités ne soient pas de la même longueur. Il faut donc se fier à la rectidude de la lisse haute et je fais l'équerrage au fur à mesure avec les panneaux OSB. Mais, une fois que l'on a pris le coup de main, cela va assez vite.

#11 05/06/2011 12:27:40

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : calage lisse basse ossature bois

yanadjea a écrit :

Moi, je pose ma lisse sans me préoccuper de planeité. Ensuite je marque l'emplacement de mes futurs montants sur celle ci. Je prends les niveaux de ces emplacements avec un niveaux laser. Je me prends une côte réference et je coupe mes montants à la demande si les écarts sont trop grands. Ce qui fait que je me retrouve avec une lisse haute parfaitement plane et horizontale. Cela est peut être légèrement plus long en temps (et encore…) mais le travail est parfait.


là c est vraiement du n importe quoi…meme du  grand n importe quoi

#12 05/06/2011 13:09:21

yanadjea
Membre
Messages : 19

Re : calage lisse basse ossature bois

Oui, mais encore… c'est tout? Pas d'autres arguments?

#13 05/06/2011 14:37:33

CdeC
Membre
Messages : 1 425

Re : calage lisse basse ossature bois

Sur une dalle bien faite, il n'y a pas de calage à faire.

Sinon, prenez le temps qu'il faut pour la régler, vous le regagnerez 10 fois par la suite.

Régler montant par montant, c'est possible, mais c'est une aventure dans laquelle je n'irais pas.

Je monte mes murs à plat, je les équerres, et j'ai les verticales directes sans avoir rien à régler. Couper les montants en série prendra bien moins de temps que de les mesurer une à une, sans les problèmes de raccords de plaques et autres verticales à régler, ou le bon repère de côte pour les appuis de menuiseries etc…

#14 05/06/2011 15:45:14

yanadjea
Membre
Messages : 19

Re : calage lisse basse ossature bois

Bien sûr cette technique n'est utilisée que s'il y a des creux ou des bosses importantes (supérieur à 5mm). Si la dalle n'a aucun défault bien évidemment je fonctionne de façon traditionnelle en coupant tous mes montants à la suite puis faire l'equerrage. En ce qui concerne les raccord de plaques, les verticalités et côtes d'allèges je n'ai aucun problèmes. J'ai essayé les deux méthodes, je ne dis avoir la meilleur, mais je préfère celle ci. J'ai juste voulu l'exposer. Chacun est libre de prendre ou de jeter, c'est un peu le but de ce forum, je crois.

En tout cas jai plus de plaisir à dialoguer et développer mes arguments avec CdeC, plutôt de se voir lire certains commentaires plus proches du mépris que de l'échange cordiale.

#15 05/06/2011 16:01:13

TMP1
Membre
Messages : 15

Re : calage lisse basse ossature bois

Bonjour messieurs,

Désolé mais quand je lis cetains de vos post on dirait vraiment que le gros oeuvre est une science exacte, chose qui n'existe pas dans la réalité.

il faut caler la lisse basse sur toutes les dalles, il n'y a effectivement pas de calage à faire si on travaille a quelques cm près, mais si tout est préparé et usiné en atelier il faut obligatoirement caler la première lisse sinon l'ensemble est répercuté sur les étages, la charpente et les menuiseries.

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive