Bonjour,
Je repost ici ma question car pas vraiment à sa place dans la rubrique chauffage …
Dans le but de couler une chape sur ma dalle :
Celle ci (rdc) est ,pour le moment, constitué d'un solivage douglas en 190 par 60 mm d'entraxe 450 mm . Solives de 3.50m posées sur sabots (d'un côté sur béton de l'autre sur poutre bois) recouvert en osb 19mm.
(La poutre peut-être considérée comme résitante car repose sur béton sur sa longueur.)
Cette dalle ne supporte pas les murs , elle est juste "posée" entre.
Surface totale : environ 28 M².
J'ai un abaque qui me donne des charges admissibles mais pour des dimensions de solives std…
Extrapoler me semble délicat, quelqu'un connaît-il la formule de calcul ?
Merci.
oui, moi… ;-)
j'ai bon, là ?
Il peut le faire!
oui mais ça a un cout et de plus en plus de gens souhaites le beurre et l argent du beurre.. et comme jean françois vend pas de beurre.. c est rapé.. comme le fromage puisqu on parlait produits laitiers..
Il me semblait bien qu'il y avait un blocage à ce niveau !
On touche ici la limite des forums participatif …
Dommage.
Eric.
Bonsoir eric
Le problème pour un pro s'il fait un calcul comme cela, sur un forum c'est qu'il engage d'une certaine manière sa responsabilité !
Participer est une chose s'engager sur du calcul de structure en est une autre.
Sur un gros problème de santé pour vos enfants vous allez sur un forum ou chez le médecin?
Je ne demandais pas le calcul, simplement la formule…pour mieux me situer dans mon abaque (bouquin)…
fléche 1/400 = charges permanentes:72 kg au ml soit avec un entraxe de 450 :160kg au m².
charges d'exploitations 54kg au ml........................................:120kg au m² (temporaires)
Sans faire de calculs par empirisme la section parait insuffisante pour une chappe .
Bonsoir eric
Le problème pour un pro s'il fait un calcul comme cela, sur un forum c'est qu'il engage d'une certaine manière sa responsabilité !
Participer est une chose s'engager sur du calcul de structure en est une autre.
Sur un gros problème de santé pour vos enfants vous allez sur un forum ou chez le médecin?
plus un et si on peut par sortir 500 euro ou 1000 euro pour une etude de structure, on construit pas
Il me semblait bien qu'il y avait un blocage à ce niveau !
On touche ici la limite des forums participatif …
Dommage.Eric.
La blague fait aussi largement parti des "forums participatifs" ; au vu de votre réponse, on n'a pas forcément très envie de dialoguer avec un "grincheux".
Pour vérifier une poutre en flexion, on vérifie que la sollicitation de calcul (Sd) est inférieure à la résistance de calcul (Fd)
Sd s'obtient en divisant le moment fléchissant maximum (p1 • L^2 /8) par le w (w = b • h^2/6) ; dans le quel p1 = 1,35 G + 1,5 Q
Fd s'obtient en multipliant Fk (contrainte caractéristique en flexion) par Kmod (qui varie selon la durée d'application des charges, pour le bois) et en divisant par GAMMAm (qui dépend de la nature du matériau)
On doit ensuite vérifier la flèche qui, pour une poutre simple, se calcul par la formule f = 5 • p2 • L^4 / 384 / Em /I
avec p2 = G + Q et I = b • h^3 /12… Em = Ek • c1, avec c1 = 2/3 pour le bois massif et 5/6 pour le BLC.
L'EN 1990 donne des valeurs de flèches à titre indicatif, comprises entre L /200 et /300, selon le domaine d'usage, mais ces valeurs peuvent être majorées par les critères propres aux matériaux supportés.
Fk et Ek sont donnés respectivement par EN338 pour le BM et par EN1194 pour le BLC, en fonction de la classe de résistance (C18, C24, C30 … GL24, GL28…).
Cqfd !
JFQ.
Eric.mob aurait perdu son humour ?
Plus d'internet ce matin…
Y'en a d'autres pour me tirer dessus là ?!
A tout à l'heure, pas le temps maintenant…
Grincheux ![]()
Suite,
Douglas : C24
Charge d’exploitation : 150 DaN/m²
Charge structure bois : 25 DaN/m²
50 % de charge permanente.
Entraxe :0.45 m (étrésillonnées au milieu)
Longueur : 3.5m
Total a supporter : environ 276 DaN/m².
Solives en 19x6 cm :
Je trouve pour charge max avant déformation : environ 452 DaN/m².
Reste : 452-276 soit : 176 Kg au m² .
Chape anhydrite : densité : 2
Soit, pour 5cm, environ 100Kg/m²…
Dites moi où je me trompe car ça me paraît trop beau pour y croire vraiment…
Simplet ![]()
C'est quoi "la charge max AVANT déformation" ?
Rappel du 2ème principe d'Archimède : Tout système soumis à un système de forces en équilibre se déforme (j'ajoute : "proportionnellement à l'effort tant qu'on reste en phase élastique").
Sinon
Pour G = 25+100+0,3x150
et Q= 0,7x150
Je trouve Sd = 7,68 MPa pour un Rd = 16,62 MPa
une flèche permanente de 14,5mm et une temporaire de 5,4mm
Prof ![]()
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive