en kiosque

#16 16/12/2011 17:10:54

evolubois
professionnel
Lieu : Caen 14
Messages : 2 349

Re : résistance dalle bois

Eric.mob a écrit :

Suite,

Douglas : C24
Charge d’exploitation : 150 DaN/m²
Charge structure bois : 25 DaN/m²
50 % de charge permanente.
Entraxe :0.45 m (étrésillonnées au milieu)
Longueur : 3.5m
Total a supporter : environ 276 DaN/m².

Solives en 19x6 cm :

Je trouve  pour charge max avant déformation : environ 452 DaN/m².

Reste : 452-276  soit : 176 Kg au m² .

Chape anhydrite : densité : 2
Soit, pour 5cm, environ 100Kg/m²…

Dites moi où je me trompe car ça me paraît trop beau pour y croire vraiment…

Simplet tongue

tout faux ! (voir  post n. 8)  Douglas c24? plutot c22 ?
pour l'exemple: c22portée 3.5m (charges permanentes)   190x60 =100kg/ml      pour une fléche de 1:400
                                                                                 220x45=110kg:ml
                                                                                 220x70=170kg:ml
190x60plus de matiére et moins de portance qu'un 220x45.
Si cela peut t'aider!

#17 16/12/2011 17:36:43

Eric.mob
Membre
Messages : 121

Re : résistance dalle bois

Mon bouquin décrit la charge admissible totale répartie entre critère de sécurité (ça doit être avant rupture j’imagine) et critère déformation .
J’ai pris, bien entendu, le plus petit des 2…

Si j’ai bien compris Sd < Rd donc c’est bon non ?

Ce que cela ne prend pas en compte c’est qu’au moment du coulage de la chape les efforts necessairement plus important ne se répartissent pas également sur toute la surface (phase liquide)…

Evolubois : Merci mais ça ne m’aide pas car le solivage est déjà en place…

Timide tongue

#18 16/12/2011 19:14:02

evolubois
professionnel
Lieu : Caen 14
Messages : 2 349

Re : résistance dalle bois

Eric.mob a écrit :

Evolubois : Merci mais ça ne m’aide pas car le solivage est déjà en place…

Timide tongue

le plancher aussi?

#19 16/12/2011 19:47:51

Eric.mob
Membre
Messages : 121

Re : résistance dalle bois

l'osb (collé) et l'isolant…
Si vous êtes tous d'accord que ça ne passera pas, je peut envisager de renforcer au milieu des solives par le vide sanitaire.
3 ou 4 plots béton/poteau bois par ex..
Mais bon, si je peut éviter !

atchoum tongue

#20 16/12/2011 20:18:33

evolubois
professionnel
Lieu : Caen 14
Messages : 2 349

Re : résistance dalle bois

Non cette section ne convient pas au rajout d'une chape , de plus pour une chape sur plancher bois  une fléche admissible  de 1/500 est plus appropriée, on en est loin .

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive