Suite,
Douglas : C24
Charge d’exploitation : 150 DaN/m²
Charge structure bois : 25 DaN/m²
50 % de charge permanente.
Entraxe :0.45 m (étrésillonnées au milieu)
Longueur : 3.5m
Total a supporter : environ 276 DaN/m².Solives en 19x6 cm :
Je trouve pour charge max avant déformation : environ 452 DaN/m².
Reste : 452-276 soit : 176 Kg au m² .
Chape anhydrite : densité : 2
Soit, pour 5cm, environ 100Kg/m²…Dites moi où je me trompe car ça me paraît trop beau pour y croire vraiment…
Simplet
tout faux ! (voir post n. 8) Douglas c24? plutot c22 ?
pour l'exemple: c22portée 3.5m (charges permanentes) 190x60 =100kg/ml pour une fléche de 1:400
220x45=110kg:ml
220x70=170kg:ml
190x60plus de matiére et moins de portance qu'un 220x45.
Si cela peut t'aider!
Mon bouquin décrit la charge admissible totale répartie entre critère de sécurité (ça doit être avant rupture j’imagine) et critère déformation .
J’ai pris, bien entendu, le plus petit des 2…
Si j’ai bien compris Sd < Rd donc c’est bon non ?
Ce que cela ne prend pas en compte c’est qu’au moment du coulage de la chape les efforts necessairement plus important ne se répartissent pas également sur toute la surface (phase liquide)…
Evolubois : Merci mais ça ne m’aide pas car le solivage est déjà en place…
Timide ![]()
Evolubois : Merci mais ça ne m’aide pas car le solivage est déjà en place…
Timide
le plancher aussi?
l'osb (collé) et l'isolant…
Si vous êtes tous d'accord que ça ne passera pas, je peut envisager de renforcer au milieu des solives par le vide sanitaire.
3 ou 4 plots béton/poteau bois par ex..
Mais bon, si je peut éviter !
atchoum ![]()
Non cette section ne convient pas au rajout d'une chape , de plus pour une chape sur plancher bois une fléche admissible de 1/500 est plus appropriée, on en est loin .