Longueur tuyau pour arrivée d'air d'un poêle

Bonjour,

je regarde après les poêles à bois et vue la configuration de la maison, je vais devoir raccorder un arrivée d'air si je ne veux pas avoir des problèmes d'enfumage.

Le poêle se situera en plein milieu de la maison près d'une cloison. Je n'ai malheureusement pas prévu l'arrivé d'air au moment de la dalle (terre plein) et la seule solution que j'ai trouvé c'est d'utiliser de la gaine plate pour la dissimuler dans la cloison.

Pour arriver dehors je dois longer deux cloisons. Cela nécessite un peu moins de 5 mètres de tuyau et deux coudes à 90°. Ma question est de savoir si le tirage peut-être quand même suffisant ?

Merci

#2 03/01/2012 23:50:40

AurelV
Membre
Lieu : Jura
Messages : 228

Re : Longueur tuyau pour arrivée d'air d'un poêle

Comme il y a 5 m de conduite et des coudes à 90° il va y avoir des pertes de charges donc la section devra être plus importante… En plus, il voudrait mieux isoler le tuyaux et avoir un régime laminaire dans la conduite pour limiter les échanges thermiques…

#3 04/01/2012 07:45:47

vincentm
Membre
Messages : 39

Re : Longueur tuyau pour arrivée d'air d'un poêle

Bonjour AurelV,

merci de ta réponse. Le tuyau plat équivaut à un tuyau diamètre 125 mm et le raccordement au poêle  se fait par du 100 mm. Penses-tu que ce sera suffisant ? Qu'entends-tu par régime laminaire ? Isoler le tuyau ne posera pas de problème dans mon cas pour les 3 premiers mètres qui se situeront dans le vide sous l'escalier. Les 2 derniers passeront dans une cloison et là je n'aurai plus la place pour isoler les côtés du tuyau.

#4 04/01/2012 08:10:24

Vincent60460
Membre
Messages : 925

Re : Longueur tuyau pour arrivée d'air d'un poêle

vincentm a écrit :

et vue la configuration de la maison

Quelle est la configuration de la maison ?
étanche, pas étanche ? quel poêle ? VMC ?

#5 04/01/2012 21:19:55

vincentm
Membre
Messages : 39

Re : Longueur tuyau pour arrivée d'air d'un poêle

La maison est étanche (du moins c'est l'objectif qui a été visé). Il y a un pare vapeur delta reflex bien scotché partout et une vmc hygro (atlantic hygrolix BBC) avec les entrées d'air hygro. J'ai prévu de mettre un poêle Jotul F373.

#6 04/01/2012 21:59:22

gt22
Membre
Lieu : tregor 22
Messages : 3 013

Re : Longueur tuyau pour arrivée d'air d'un poêle

AurelV a écrit :

Comme il y a 5 m de conduite et des coudes à 90° il va y avoir des pertes de charges donc la section devra être plus importante… En plus, il voudrait mieux isoler le tuyaux et avoir un régime laminaire dans la conduite pour limiter les échanges thermiques…

salut AurelV

peux tu m'expliquer comment avoir un régime laminaire dans ce type de conduit avec en + des coudes

@+ lol

#7 04/01/2012 22:09:18

Vincent60460
Membre
Messages : 925

Re : Longueur tuyau pour arrivée d'air d'un poêle

ça va pas être simple. Le raccordement direct est en 100, vue la distance et les deux coudes… je suis pas sur qu'en équivalent 125 ça le fasse. A faire vérifier par un pro pour calcul.

#8 05/01/2012 00:40:10

AurelV
Membre
Lieu : Jura
Messages : 228

Re : Longueur tuyau pour arrivée d'air d'un poêle

gt22 a écrit :

salut AurelV

peux tu m'expliquer comment avoir un régime laminaire dans ce type de conduit avec en + des coudes

@+ lol

Ben je pense qu'il faut calculer le nombre de Reynolds Re=2Q/[(a+b)nu] avec Q le débit, a et b largeur et hauteur de la section rectangulaire et nu la viscosité. Re< 1 alors régime laminaire. Par contre, pour le problème des coudes, je dirais après une longueur d'au moins 10 fois la racine de la section rectangulaire… Mais je ne m'avance pas trop là dessus. (J'aime pas la mécanique des fluides et  encore moins Navier-Stockes)

Peut être en utilisant le logiciel de Helios pour les conduites aérauliques http://www.puitscanadien.com/autres/50_ … 004frv.exe

#9 05/01/2012 07:59:30

thp
Membre
Messages : 1 352

Re : Longueur tuyau pour arrivée d'air d'un poêle

Il me semble faisable de faire une arrivée direct de la toiture vers le bas du poêle. En fonction de la configuration de la maison et des avis des spécialistes.

#10 05/01/2012 08:31:01

gt22
Membre
Lieu : tregor 22
Messages : 3 013

Re : Longueur tuyau pour arrivée d'air d'un poêle

AurelV a écrit :
gt22 a écrit :

salut AurelV

peux tu m'expliquer comment avoir un régime laminaire dans ce type de conduit avec en + des coudes

@+ lol

Ben je pense qu'il faut calculer le nombre de Reynolds Re=2Q/[(a+b)nu] avec Q le débit, a et b largeur et hauteur de la section rectangulaire et nu la viscosité. Re< 1 alors régime laminaire. Par contre, pour le problème des coudes, je dirais après une longueur d'au moins 10 fois la racine de la section rectangulaire… Mais je ne m'avance pas trop là dessus. (J'aime pas la mécanique des fluides et  encore moins Navier-Stockes)

Peut être en utilisant le logiciel de Helios pour les conduites aérauliques http://www.puitscanadien.com/autres/50_ … 004frv.exe

salut AurelV

après lecture il est vrai rapide de ton lien il mesure la perte de charge
et non le type d’écoulement de fluide interne

si tu pense qu'il suffit après un coude d'une longueur d'au moins 10 fois la racine de la section rectangulaire

moi je pense que tu est complètement a coté de la plaque

@+ lol

#11 05/01/2012 08:54:56

gt22
Membre
Lieu : tregor 22
Messages : 3 013

Re : Longueur tuyau pour arrivée d'air d'un poêle

si le choix est un poêle a pellet

il est possible d'utiliser un conduit type dualis
http://www.poujoulat.fr/poeles-pellets- … is-PGI.htl

le pourquoi du comment
c'est que les pellets on un taux humidité qui est connu et constant (+ou-)
donc on peut déterminer suivant la puissance du poêle le débit de comburant
(primaire et secondaire)
ce qui n'est en aucun cas possible avec du bois bûche taux humidité aléatoire

+ le taux d'humidité des bois est important + il a besoin d'air

@+ lol

#12 05/01/2012 09:06:27

Vincent60460
Membre
Messages : 925

Re : Longueur tuyau pour arrivée d'air d'un poêle

gt22 a écrit :

si le choix est un poêle a pellet

Le F373 est un poêle à buches…

#13 05/01/2012 09:37:04

gt22
Membre
Lieu : tregor 22
Messages : 3 013

Re : Longueur tuyau pour arrivée d'air d'un poêle

Vincent60460 a écrit :
gt22 a écrit :

si le choix est un poêle a pellet

Le F373 est un poêle à buches…

salut vincent60460

OUI je sais
j'ai marquer (SI le choix est un poêle a pellet)

@+

#14 05/01/2012 12:06:19

AurelV
Membre
Lieu : Jura
Messages : 228

Re : Longueur tuyau pour arrivée d'air d'un poêle

gt22 a écrit :

si tu penses qu'il suffit après un coude d'une longueur d'au moins 10 fois la racine de la section rectangulaire

moi je pense que tu es complètement à coté de la plaque

@+ lol

C'est possible mais il y a surtout le problème du débit. En conclusion, le mieux:
-soit de bien isoler le tuyau et de trouver la section adéquate (risque de condensation?)
-soit de trouver une autre solution pour l'arrivée d'air

#15 05/01/2012 13:10:41

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : Longueur tuyau pour arrivée d'air d'un poêle

avec un bon tirage (voir recommandation en fumisterie + utiliser du bois sec) je ne pense pas qu'il y aura de souci car dans la pratique on utilise rarement le potentiel de tirage. En effet les manettes de réglages de l'air ne sont jamais ouvertes au maximum en feu continu, il reste de la marge pour compenser les éventuelles pertes de charge dans le conduit qui amène l'air. Lors du démarrage ou des relances il est toujours possible d'ouvrir la porte.

Dans le pire des cas tu pourras installer une petite ouverture avec vanne juste avant le poêle pour compenser le manque d'air.