Merci pour les informations échangées sur ce sujet, mais j'ai un peu de mal à avoir des éléments de réponse concrets ! :-)
En tenant compte de la composition de ma paroi, est-ce plus approprié d'utiliser FV ou PV?
Toutes choses égales par ailleurs, un PV sera toujours plus "efficace" qu'un FV
Quel risque d'utiliser un FV? (je pense à VMS01 qui dit "a savoir que dans le DTU 31.2 actuel, seul le pare vapeur est autorisé.")
En dehors de la notion de respect du DTU, le risque potentiel est que les perméabilités des éléments successifs ne soient pas exactement celles escomptées, ou qu'elles varient avec le temps… moyennant quoi il peut se trouver de la vapeur piégée dans l'isolant. Si condensation, diminution du pouvoir isolant du mur, d'où augmentation de la condensation, d'où nouvelle diminution, d'où… etc
Merci, je pense donc réorienter mon choix vers le PV.
Merci beaucoup