Bonjour à tous,
Je pensais faire une autoconstruction en plain pied, puis finalement j'hésite avec un étage partiel, si je fais ce plan, pensez vous qu'une poutre lamellé collé pourrais supporter mon mur d'étage ainsi qu'une partie du plancher (carré en rouge). La toiture de l'étage serait en toit plat EPDM avec possibilité de végétalisation.
Pensez vous également que Point P, chez qui j'ai l'intention d'acheter une bonne partie de mes fournitures serait capable de dimensionner cette poutre. Ou faut-il que je fasse faire une étude de structure par une ingénieur bois? si oui combien ça coûte à peu près ?
Merci de votre aide
Le fournisseur de Point P sera capable de vous dimensionner la poutre si vous lui donnez les charges.
salut.
pour 3m10 de portée, du 12x32 ira tres bien
Ah bon pas plus! J'avais peur d'avoir une poutre énorme.
j'ai regardé les poutres LC dans le catalogue Point P et une poutre en 12 x 32 est vendue en longueur de 8m je vais avoir beaucoup de perte. Est ce qu'une 115 x 315 ou 115x 360 voir 115 x 405 pourrait suffire car elle sont en 6m.
Sinon, Sudfixation parle de charge à transmettre a PP mais je suppose qu'il faut un logiciel spécifique ou être du métier pour savoir quelles charges s’exerce sur un bout de mur, hormis le poids propre d'un mur en ossature 220, une partie du poids du plancher et de la toiture, quelles autres charges doit-on prendre en compte? est ce que le vent est à prendre en compte ( le mur au dessus de la poutre sera situé à l'ouest ).
En tout cas merci beaucoup.
Ah bon pas plus! J'avais peur d'avoir une poutre énorme.
j'ai regardé les poutres LC dans le catalogue Point P et une poutre en 12 x 32 est vendue en longueur de 8m je vais avoir beaucoup de perte. Est ce qu'une 115 x 315 ou 115x 360 voir 115 x 405 pourrait suffire car elle sont en 6m.
pour un mur en 220, il serait plus sage d'avoir un poutre en largeur de l'ordre de 220. par exemplz 2 x 120 x 320 mises cote a cote et assemblees
Sinon, Sudfixation parle de charge à transmettre a PP mais je suppose qu'il faut un logiciel spécifique ou être du métier pour savoir quelles charges s’exerce sur un bout de mur, hormis le poids propre d'un mur en ossature 220, une partie du poids du plancher et de la toiture, quelles autres charges doit-on prendre en compte? est ce que le vent est à prendre en compte ( le mur au dessus de la poutre sera situé à l'ouest ).
En tout cas merci beaucoup.
quelles charges va reprendre cette poutre?
une partie du plancher ( charges permanentes et d'exploitation ), une partie d'un mur d 'ossature ( charges permanentes ), une partie de la charpente et de la toiture ( charge permanenteet climatique neige )
il faut analyser tout ca et faire une note de calcul. là il y a une parte manuelle et une partie a faire avec un logiciel. il a fort a parier que point p n'ira pas s'emmerder à faire 2 h de notes de calcul pour 1 simple poutre.......
alors pour juste 3m10 de portee.....
c'est pareil....
Merci encore,
Sinon as-tu une idée du prix si je fais faire une étude structure?
Bonsoir,
Je viens de trouver cette info

Si je met une double poutre kerto S de 75x300 ou 75x360, est ce que ça irait aussi ? Par contre sur mon catalogue Point P la poutre LC n'est pas GL32 mais GL24
Si je pose cette question c'est que c'est peut-être plus facile à assembler que 2 lamellé-collé de 12x32. Chez finnforest il indique le nombre de clous à poser, les entraxes, le diamètre et longueur de la pointe.
Merci
du gl24 ira tres bien
au m3, le kerto est environ 50% plus chez que le LC
a poser, c'est beaucoup plus compliqué ( c'est du chewing gum .... )
le calepinage des pointes est donné pour que l'assemblage des 2 pieces kerto ait la rigidité d'une seule poutre dont la section est la somme des 2 ( suis je clair ? ). Dans votre cas, ce n'est pas ce qu'on recherche, on cherche juste a avoir une largeur de l'ordre de 220mm
perso je resterai sur du LC… mais vous faites comme bon vous semble.
OK, je pense avoir compris, je n'ai pas besoin réellement de 2 poutres LC de 12 pour reprendre les charges mais juste pour y asseoir ma structure. Elle n'auront donc pas besoin d'être larder de clous, je resterais donc sur du LC.
Si à la place d'une ossature de 220 je met une 145+100 d'isolation ext je peux passer par une LC de 140x320 ?
Merci pour votre aide
oui pour la lc de 140 à condition de la mettre suffisamment à l'intérieur pour que l'ossature porte dessus et que les appuis de la poutre en LC ne soient pas dans le vide.
Oups, pardon c'est pas une 140x320 que je voulais dire mais une 160x320.
Mais j'en conclu que ça doit-être bon.
Merci mille fois
A titre d'info, j'ai des poutres en LC de 140x600 sur 6m, charge prévu 20T (qui tienne un bac acier isolé et des pannes 100x200) avec rien comme charge (juste laine de verre). Par contre les descentes de charges très important c'est des poteaux 140x140.
Je vous conseillerais de faire faire le calcul par des spécialistes, là ou vous allez acheter votre LC (Doras, Point P, Matébois, PanneauFrance …)
Oui j'avais pris en compte les poteaux (d'ailleurs je l'ai indiqué sur le dessin que j'ai posté) si votre poutre est prévue pour une charge de 20t sur 6m de portée, pourquoi une 160x320 avec 3.1m de portée ne conviendrait-elle pas ?
Ou 2 de 120 x 360 si je fais une ossature de 220
La poutre que m'a indiqué VMS est moitié moins haute, mais je suppose qu'un bout de mur de 3.1m + une partie des solives d'étage + solives de toit; le tout ne pas peser 10t.
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive