A titre d'info, j'ai des poutres en LC de 140x600 sur 6m, charge prévu 20T (qui tienne un bac acier isolé et des pannes 100x200) avec rien comme charge (juste laine de verre). Par contre les descentes de charges très important c'est des poteaux 140x140.
Je vous conseillerais de faire faire le calcul par des spécialistes, là ou vous allez acheter votre LC (Doras, Point P, Matébois, PanneauFrance …)
e
il n y a d autres parametres à prendre en compte dans tout vos calculs et pas uniquement ce que ça porte.. la force du vent, la neige, etc..
et point p par exemple n ont pas été des spécialistes, c est des commerciaux, si on veut quelques choses de certain on prends un be si on peut pas sortir 500 euro pour faire une petite étude mieux vaut pas commencer a construire..
mais bon , faut pas se prendre la téte en sachant que c est pas l épaisseur d un poutre qui donne la plus grande resistance mais la hauteur
donc ce que vous a préconisé VMS est suffisant une laméllé collé en 120/320 , ou massif en 350/100 avec de chaque coté collé vissé une contre plaqué de 19 mm et roule ma poule
neoyoshi a écrit :A titre d'info, j'ai des poutres en LC de 140x600 sur 6m, charge prévu 20T (qui tienne un bac acier isolé et des pannes 100x200) avec rien comme charge (juste laine de verre). Par contre les descentes de charges très important c'est des poteaux 140x140.
Je vous conseillerais de faire faire le calcul par des spécialistes, là ou vous allez acheter votre LC (Doras, Point P, Matébois, PanneauFrance …)e
il n y a d autres parametres à prendre en compte dans tout vos calculs et pas uniquement ce que ça porte.. la force du vent, la neige, etc..
et point p par exemple n ont pas été des spécialistes, c est des commerciaux, si on veut quelques choses de certain on prends un be si on peut pas sortir 500 euro pour faire une petite étude mieux vaut pas commencer a construire..mais bon , faut pas se prendre la téte en sachant que c est pas l épaisseur d un poutre qui donne la plus grande resistance mais la hauteur
donc ce que vous a préconisé VMS est suffisant une laméllé collé en 120/320 , ou massif en 350/100 avec de chaque coté collé vissé une contre plaqué de 19 mm et roule ma poule
Vous avez raison, c'est vrai que Doras ou Point P (pas des spécialistes bois) font sous-traiter cette partie. Et effectivement il faut tout prendre en compte comme vous dites (neige, le poids dessus, dessous, vent …). Pour faire une construction sûr sans avoir de problème vaut mieux payer un BE surtout en auto construction.
++
,,
Non c est assez simple en plus vous n avez pas a vous formaliser pour la poutre en elle meme le mur au dessus et plein donc pas de souci , moi je ferrai pas tout a fait comme ça c est a dire que je ferais sur la parti ou il y a le vide en dessous les 310 cm je poserai une solive de meme section que les solives et je confectionnerai le mur du dessus de façon à faire ce que l on appelle une mur poutre coffre et comme ça pas de souci,
bon on va dire que je preche pour ma paroisse, mais aprés tout on en dit tellement sur moi que l hiver approchant c est mieux d etre habillé
j allais dire pourquoi n envisagez vous pas de prendre un assistant pour l ossature en elle meme
sinon le contreplaqué c était pour donner du raid
C'est vrai que sur 3.10, 2 bons bastaings en 75 X 220, et il y a encore matière à s'accrocher dessus pour faire des élongations, surtout si le mur du dessus est plein et bien contreventé.
C'est à dire ? je fais comme le dessin ci-dessus je garde les montants bas et haut en 220 x 45 et je remplace les latéraux par des 220 x 75 ?
Les murs seront contreventés par de l'Agepan
,,