Bonjour Ă tous,
Après le bardage, la suite de mes questions pour le projet de construire un abri de jardin/garde-meubles d'une vingtaine de m².
Cette fois-ci, c'est la dalle qui m'occupe.
Comme nous allons y faire du stockage (meubles, électro-ménager, cartons etc…) pendant 1 an, j'ai fait un essai de plan que j'espère assez solide.
L'abri devrait faire 6m*3m sur plots bétons. Une ossature en 70*70 de 250 de haut. Il sera complètement fermé (contreventement et plafond) avec de l'OSB2 en 9mm avec une toiture en bac acier (je suis en train de faire les plans)
Les parties en rouge sont du 75*225
Celles en blanc sont en 63*175 sur muralière (qui n'apparait pas sur le schéma)
Le plancher sera en OSB3 de 22.
Est-ce que cela semble suffisant, avez-vous besoin de plus d'informations ?
Je débute avec Sketchup (et aussi avec l'auto-construction bois
), donc soyez indulgents si j'écris des bêtises…
Merci pour votre aide.
pourquoi de l'ossature en 70x70?
osb2 9mm???? plutot osb3 9mm
en toiture préférez de l'osb en dalles avec rainures et languettes ( mini 12mm, idéalement 18mm )
plancher en dalles osb3 18mm et orientées dans l'autres sens, et ce n'est pas le bon format.
c'est bien sketchup, hein?
les petites entretoises ne servent à rien…
Merci pour les réponses
pourquoi de l'ossature en 70x70?
Comme je ne vais pas faire d'isolation je pensais à l'origine prendre du 45*75. Mais comme le toit risque d'être un peu lourd, j'ai fini par prendre du 70*70 pour pouvoir mettre du large en support de toiture. Si ce n'est pas nécessaire je reste en 45*75.
osb2 9mm???? plutot osb3 9mm
J'ai du m’emmêler les pinceaux entre les divers OSB, oui ce sera du OSB3 en 9mm.
en toiture préférez de l'osb en dalles avec rainures et languettes ( mini 12mm, idéalement 18mm )
OK, reste Ă voir les dimensions.
plancher en dalles osb3 18mm et orientées dans l'autres sens, et ce n'est pas le bon format.
Je croyais qu'il fallait mini du 22mm pour la charge. Les dalles, c'est le format de mon négoce en bois 250*125. Du coup j'ai calculé l'emplacement des solives par rapport à ce format pour qu'il y ait toujours 3 côtés sur une solive. C'est combien les dimensions des dalles de plancher ?
Pour le sens, je croyais qu'il fallait qu'elles soient perpendiculaires aux solives.
c'est bien sketchup, hein?
Sketchup, oui c'est bien (mais il faut apprivoiser la bĂŞte). Du coup comme il faut que je revoie tout, je vais pouvoir m'entrainer ![]()
les petites entretoises ne servent à rien…
Pareil, je croyais que cela solidifiait le tout. Si je peux m'en passer c'est toujours ça de moins.
250x125 c'est un format de panneau, pas de dalles
les dalles c'est plutot 250x62,5 ou 67,5
250x125 c'est un format de panneau, pas de dalles
les dalles c'est plutot 250x62,5 ou 67,5
Du coup, les dalles devant être parallèles aux "petites" solives rouges, faut-il mettre des solives tous les 67,5 cm pour que les dalles reposent dessus ?
Ou bien je peux garder mon espacement de 150 et du coup les longueurs des dalles ne seront pas fixées (je fixerai les dalles que sur leurs largeurs) ?
Je crois que j'ai compris et trouvé la solution…
Les dalles faisant 250 de long, il faut juste s'assurer que la petite rive de la dalle soit bien posée sur une solive "blanche". Toutes les autres fixations se feront sur des largeurs de la dalle (et non pas sur la longueur comme je l'avais initialement prévu).
C'est bien ça ?
c'est ca. entraxe des solives blanches 50cm
ca parait bien.
à l'usage il y a une astufeille pour que la dalle n°1 tombe bien. le premier entraxe ne doit pas etre à 50cm mais un peu moins ( pour ne pas avoir a recouper ou rallonger (!) la dalle.
peut être l'avez vous constaté…
Oui, je confirme 46 et des brouettes pour avoir la fin de la dalle de 250 en plein sur une solive sans recoupe, ni rallonge ![]()
Il ne me reste plus qu'à trouver toutes les dimensions des vis pour fixer tout ça.
Vous me confirmez qu'il faut laisser un léger jeu entre les dalles et le remplir de mastic ?
Encore merci pour votre aide
pointes ou vis en 60mm de long
pour la colle, c'est plus facile de la déposer dans les rainures à l'avancement de la pose des panneaux
vous constaterez qu'il y a un côté de la rainure plus long que l'autre. le plus simple c'est de mettre ce côté vers le bas contre les solives.
et de commencer par le bon angle. un fois la première rangée posée, ca va tout seul sans chercher à faire jointer les dalles. la colle a un certain volume et donc prend de la place.
la colle c'est de la pu40 ou sikaflex pro11fc
Salut vms ,
Perso le mastic PU je dépose le cordon sur la solive, c'est rapide ,cela renforce le contreventement , les dalles glissent et s’emboîtent mieux, tout en supprimant d'éventuels grincements ,ensuite clouage (pas de vis) .
salut evolubois
oui la colle pu c'est bien aussi sur les solives. mais c'est bien aussi entre les dalles
normalement 6 vis par dalle ( 1 a chaque angle +2 à mi portée ) selon boisphile
Du mastic PU ,pas de la colle ! couplé avec de pointes (70 pour des dalles de 18) ça va très bien .