idem eric, je vais utilisé l'eau de pluie pour la machine à laver (30% de l'eau utilisée dans la conso d'un ménage)
EricM peux tu expliquer ton système de circulateur d'eau chaude programmable?
merci
Il s'agit d'une pompe ou circulateur qui fonctionne par intermittence selon une programmation soit aux heures de la journées et du soir ou on utilise le plus souvent l'eau chaude.
Pour que ca fonctionne, il faut une boucle. Donc si ta production d'ECS est a un bout de la maison et ta cuisine à l'autre bout, tu tire 2 tubes d'eau chaude de la source à la cuisine et retour, le tout dans une boucle.
Et tu fais pareil pour tout tes points de puisage, il faut alors faire un circuit desservant tout ces points.
Le circulateur lui fait juste circuler l'eau chaude et assure donc qu'au moment ou on ouvre le robinet, pas besoin d'attendre et laisser couler pour avoir de l'eau chaude. Le programmateur sert a minimiser le fonctionnement du circulateur(electricité). Il faut absoluement tres bien isoler les conduites pour eviter que cette circulation ne fasse perdre plus de calories que necessaire.
Voila… Merci Bedouin ![]()
Dans mon cas, j'ai un circuit en boucle pour le tout RDC et un autre pour l'etage. Les tubes ont été entierement isolé (gaine) et ensuite intégrer dans les 90mm d'isolant avant la chape. La longueur maximum pour l'arrivé d'eau chaude au robinet est de 120mm.
C'est sympa comme idée ![]()
Une question idiote … Votre bouclage il repasse par le CESI ou bien est en circuit fermé ???
Le circulateur peut il être monté avec une électrovanne ???
Eric & Bédoin, un schéma de principe ??? help …
C'est sympa comme idée
Une question idiote … Votre bouclage il repasse par le CESI ou bien est en circuit fermé ???
Le circulateur peut il être monté avec une électrovanne ???
Non cela n'a rien à voir avec le circuit lui fermé qui passe par les panneaux solaire et le bas du ballon ou celui qui passe par la chaudiere et le haut du ballon, ces 2 circuits sont des circuits fermés qui echangent leurs calories à l'eau qui est dans le ballon.
On parle dans ce cas bien de l'eau qu'on consomme, celle qui va de l'interieur du ballon vers les point de puisage (robinets), y'a rien de sorcier en fait. Au lieu d'avoir un tube qui va du ballon a ton evier, et bien il y a une boucle qui va du ballon a evier puis sdb puis douche et retourne au ballon. Dans ce circuit tu insert un circulateur programmable et puis voila.
En gros:
(evier) (douche)
| |
/>>===O===>>====O===>>
(BALLON) V
\<<===[C]==<<==O====<<
|
(lavabo)
[C]=circulateur
Bonsoir,
et à combien peut-être estimé le surcoût d'une telle installation (isolation, circulateur…)?
Le retour de ta boucle tu le repiques sur l'arrivée d'eau froide ou tu disposes de 2 entrées sur ton ballon?
Si tu programmes ton circulateur et que tu souhaites quand même ouvrir l'eau chaude lors de l'arrêt de celui ci, que se passe t il?
merci
Non cela n'a rien à voir avec le circuit lui fermé qui passe par les panneaux solaire et le bas du ballon ou celui qui passe par la chaudiere et le haut du ballon, ces 2 circuits sont des circuits fermés qui echangent leurs calories à l'eau qui est dans le ballon.
On parle dans ce cas bien de l'eau qu'on consomme, celle qui va de l'interieur du ballon vers les point de puisage (robinets), y'a rien de sorcier en fait. Au lieu d'avoir un tube qui va du ballon a ton evier, et bien il y a une boucle qui va du ballon a evier puis sdb puis douche et retourne au ballon. Dans ce circuit tu insert un circulateur programmable et puis voila.
En gros:
(evier) (douche)
| |
/>>===O===>>====O===>>
(BALLON) V
\<<===[C]==<<==O====<<
|
(lavabo)
[C]=circulateur
Bedouin, si je regarde le schéma, tu a mis le circulateur en fin de boucle pourquoi ?
Je l'ai mis n'importe ou; c'etait pour la comprehension du principe.
Tu avais raison de le mettre n'importe ou,
car c'est justement l'endroit où il doit-être ![]()
http://www.salmson.com/fichestechfr/NSB … CV-CVT.pdf voir page 3
Trop fort ce Bedouin !
Le retour de ta boucle tu le repiques sur l'arrivée d'eau froide ou tu disposes de 2 entrées sur ton ballon?
Si tu programmes ton circulateur et que tu souhaites quand même ouvrir l'eau chaude lors de l'arrêt de celui ci, que se passe t il?
merci
Merci à tous & à régis; ma question effectivement portait sur le raccordement de la boucle vis à vis du ballon.
Bédoin / Eric, dans votre cas vous avez un seul ballon, où bien deux en serie ???
![]()
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive