bonjour,
faut il rajouter un part vapeur en + que celui accroché de la LDV ?
comme certain ds ce forum semblent faire?
merci
Bonjour,
sauf pour un mur "respirant" (système particulier), la réponse est OUI et RE-OUI. Le pare-vapeur doit être parfaitement étanche afin d'éviter la condensation dans la laine de roche (y compris jonction mur-plancher d'étage).
Le "papier" sur la laine de roche ne sert qu'à rigidifier le panneau et n'assure pas l'étanchéité du mur.
ben
le sujet est bien complexe et je ne suis pas un spécialiste, mais oser prononcer le mot "respirant" dans le cadre d'une isolation en LDV est une hérésie.
Il est impensable d'avoir une structure permeante avec les laines minérales, elles ne le supporteront pas !
c bien ce que je dis non ?
Sorry ben,
A la relecture, oui c'est bien ce que tu dis.
Mais en évoquant les murs respirants, ne risque-tu pas de laisser croire aux "non initiés" que le mur respirant peut exister avec des laines minérales ?
C'est dans ce sens que tu dois comprendre mon intervention.
Ceci dit en passant quel dilemme ces murs perspirants ....
On c compris ! je n'étais peut être pas assez clair dans mon post…
seul cas où l'on peut se passer du pare-vapeur : mur de refend entre 2 pièces chauffées
sinon pour la pause il faut un recouvrement de 0,05 m en évitant les trous qui diminuent fortement l'efficacité. Fixation par agrafes.
ben
le sujet est bien complexe et je ne suis pas un spécialiste, mais oser prononcer le mot "respirant" dans le cadre d'une isolation en LDV est une hérésie.
je pense que oser prononcer le mot "mur respirant" est une hérésie tout court.
D'ailleurs, confronté à la sinistralité grandissante associée à ces réalisations, le CSTB a lancé une étude sur la question et les résultats sont en cours de validation.
De ce que j'en sait, ça devrait mettre le même point final à la question que ce ne fut le cas pour les isolants minces réflecteurs
Des normes existent déjà en allemagne notamment.
Je ne crois pas à la possibiité de construire une ossature 100 % étanche à la vapeur d'eau, prévoir la "perspiration" de l'humidité qui passe est une bonne chose à mon avis.
Encore faut-il tout de même mettre en oeuvre ce qui est nécessaire pour éviter sa pénétration dans l'isolant.
Isolant qui lui doit bien entendu avoir des caractéristiques hygroscopiques clairement établies.
Ce n'est bien sur que mon avis.
Une maison thermos, non merci !
Dans le domaine des hérésies, "maison thermos" ou "maison cocotte minute" sont pas mal non plus
D'ailleurs, confronté à la sinistralité grandissante associée à ces réalisations, le CSTB a lancé une étude sur la question et les résultats sont en cours de validation.
Bizarre ! Il me semble que la grande majorité des mobistes pro n'est pas adepte du procédé <perspirant>. Alors à part qq autoconstructeurs qui ne se plaindront pas, d'ou peu bien venir cette sinistralité grandissante ? De la mauvaise mise en oeuvre du procédé pare-vapeur/laine de verre sans doute !
De toute manière, perspirant ou étanche, l'objectif principal reste la protection contre l'humidité dans la paroi. Dans un cas on empêche la vapeur d'eau d'entrer et dans l'autre cas on ne freine pas sa sortie.
Salut Arthémus, Je l'ai déja dit sur un autre post, sur ce plan là je suis d'accord avec jfq.
B'hein moi je suis plus d'accord avec Arthemus. Je ne vois d'ou peut venir cette sinistralité importante alors que ce type de maison ne represente même pas 1% des maisons bois. Je crois plus comme il le dit que cela vient des construction tradi, avec laine minérale ou le PV soit est absent croyant que le papier kraft ou autre est suffisant et pour faire des economies soit par ce que le PV est mal mis ou bien perforé de partout sans soin et que ca devient une vraie passoire.
Un mur perspirant bien conçu ne presentera jamais ce type de problèmes…et parler d'héresie c'est tout simplement refuser le progres.
En ce qui concerne les maisons thermos, ça existe, bcp en allemagne ou le procédé comme eromac2 permettent de couler du béton entre 2 blocs de polystyrène…c'est pas ma tasse de thé mais cà existe et ca fait ses preuves au blower test des maisons passives.
Alors Mr. Jfq, comment doit on construire? Comme toujours ou bien faut il aussi explorer les avancées ou innovations ?
…
De toute manière, perspirant ou étanche, l'objectif principal reste la protection contre l'humidité dans la paroi. Dans un cas on empêche la vapeur d'eau d'entrer et dans l'autre cas on ne freine pas sa sortie.
Oui, sauf que la vapeur d'eau, n'ayant pas de comportement "philosophique" ou "anthropomorphique", va tout bêtement se refroidir au fur et à mesure de la traversée de la paroi, atteindre son point de saturation, se condenser, mouiller l'isolant, qui du coup ne va plus l'être, ce qui va faire déplacer vers l'intérieur le point de condensation, et donc la zone mouillée et ainsi de suite, jusqu'à annulation de la capacité isolante.
Les seuls isolants susceptibles de rester insensibles au phénomène sont des mousses à cellules fermées, en gros polystyrène et polyuréthane
B'hein moi je suis plus d'accord avec Arthemus. Je ne vois d'ou peut venir cette sinistralité importante alors que ce type de maison ne represente même pas 1% des maisons bois.
je parle d'importance intrinsèque ; si 15% de 1% ont des problèmes, ça fait 0,015% des constructions, soit effectivement un pourcentage faible pour l'ensemble des maisons, mais ça reste un pourcentage élevé pour le procédé.
Un mur perspirant bien conçu ne presentera jamais ce type de problèmes…
Depuis le temps que je cherche, j'ai pas encore trouvé la définition d'un "mur respirant bien conçu" ; mais je sens que je touche au but, là
Alors Mr. Jfq, comment doit on construire? Comme toujours ou bien faut il aussi explorer les avancées ou innovations ?
J'ai rien contre l'innovation, sauf qu'on ne peut pas prétendre que le simple fait d'utiliser quelque chose de "nouveau" (i.e. qui n'a jamais été essayé dans un contexte défini) soit une innovation ; c'est plutôt même comme ça qu'on génère des contreperformances.
El laissez tomber le Mr. ; c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il faut utiliser le dédain pour donner du poids à ses arguments.
JFQ, je pense que la plupart des êtres raisonnés de ce forum ne suivent pas religieusement tel procédé ou tel autre. Evidemment que la sensibilité individuelle intervient dans ce choix, heureusement sous peine de voir le monde perdu précocement par son uniformité.
Ceci dit tes propos sont justes et la composition d'une paroi ouverte à la diffusion doit être bien réfléchi. Ce qui n'est pas évident compte tenu des approximations de la valeur Mu de certains matériaux. Sur ce point c'est vrai avec un PV on élimine la prise de risque (en dehors de la mise en oeuvre). Cela ne condamne pas, pour hérésie, les parois perspirantes.
D'ailleurs dans mes combles perdus avec isolation en laine de bois sans FV/PV je pourrais visualiser le comportement de la vapeur d'eau selon les conditions météo.