Dans le 06 ça a été terrible : des journées à 35/36° mais surtout des nuits à 27/28° et pas un pet de vent, résultat ventilation nocturne sans effet.
La maison est montée à 30° (KLH 9cm + 12 fibre de bois murs/20cm en toiture) en fin de journée (effet du déphasage).
Petit retour d'expérience pour les futurs constructeurs : La ventilation nocturne fonctionne bien quand on peut ouvrir en grand les fenêtres, sans volets… essayez de convaincre une femme de dormir la nuit en zone semi-urbaine avec les fenêtres grandes ouvertes.....
rassuré la, montez un poste de garde en ossature bois !
mettez des bareaux aux fenetres,… elle craint quoi…
allez, j'y vais de mes résultats:
température exter : 35°
température sortie puits canadien : 23°
température sortie VMC : 24,5° (perte au niveau du by pass de l'échangeur)
température chambre : 27,5° (avec l'échangeur de la VMC)
température chambre : 25,5° (si je court-circuite l'échangeur de la VMC, mais là elle se met en défaut)
précision : on gère difficlement les ouvertures : portes ou fenêtres ouvertes en journée (ados à la maison), et fenètres souvent fermées la nuit.
conclusion :
le puits est efficace, il faut que je finisse d'isoler mes gaines qui ne passe pas dans l'isolant, par forte chaleur que j'arrive à court-circuiter l'échangeur de la VMC, et que j'améliore la communication sur la ventilation et le refroidissement d'une maison.
et avec malgré l'avalanche de toutes ces données, manque celles relatives au "confort" d'une MOB : l'humidité, l'hygrométrie.
N'avez-vous pas remarqué la différence de "sensation" entre une maison parpaing et une MOB à température équivalente ? Pour sortir à peine d'une maison parpaing neuve en loc, je peux vous dire qu'on la sent la différence !
lolo44 a raison : ne pas oublier l'hygrométrie, important pour le bien-être. Alors j'ajoute à mes données :
- au plus fort de la canicule (autour de 14h, 41,2°C) : hygro à 18% extérieur (kif-kif le Sahel, mon z'ami), 45% intérieur (limite basse)
- au petit matin : 20/22°C, hygro à 48% extérieur, 55% intérieur.
Conclusion : fortes variations extérieures (çà s'entend quand on marche sur la terrasse en bois !!), stabilité intérieure, dans les limites du confort. Les murs et la charpente "perspirants" jouent bien leur rôle.
Les murs et la charpente "perspirants" jouent bien leur rôle.
C'est plutôt le climat sec de la Drôme ; ici mon hygro intérieur fluctue de 45 à 65% en fonction de la météo extérieure alors qu'en hiver c'est plus stable. Pas l'impression que les murs soient aussi réactifs.
petite question bète
si on ouvre les fenetres la nuit pour rafraichir la mob ,la vmc double flux va ètre complétement perturbé ,non?
Faut il régler la vmc 2 f en fonction ? (j'ai la duolix de chez atlantic sans le by pass+ puit canadien )
je suis dans la région mont du lyonnais 69
Merci les gars pour ce post qui roule tranquile ,malgres JFQ et Goldo qui n'ont pas compris qu'il est marque 2,5 degre sur l'etiquette de la binouze(soit!)mais que ce n'est pas un thermometre!
Ate logo.
petite question bète
si on ouvre les fenetres la nuit pour rafraichir la mob ,la vmc double flux va ètre complétement perturbé ,non?
Faut il régler la vmc 2 f en fonction ? (j'ai la duolix de chez atlantic sans le by pass+ puit canadien )
je suis dans la région mont du lyonnais 69
par quoi serait-elle perturbée ?
Effectivement, par quoi serait elle perturbée? Une vmc double flux, ça reste de moteur, alors que les fenêtres soient ouvertes ou fermées, elle s'en contre fiche!
Sinon ici (toulouse) il fait moins chaud (sauf hier) par contre la maison reste à 23-24° tout le temps, impossible de faire redescendre la t° en dessous même les quelques matin ou il fait plus frais, on ventile puis quand on ferme la t° remonte et ne bouge plus. Je sais pas si c'est la dalle et le brique en BTC qui fait ça? comme quoi on a un peu d'inertie!
je pense qu il y a la dalle, et le btc mais aussi les meubles, l aménagement de la maison, j ai pas monté dans ma maison a plus de 25 ° et pourtant j'ai pas de volet au fenetre, et elle est exposé plein sud j ai le soleil pour ainsi dire de 8 heures jusqua son couché qui eclaire ma maison exposition Sud, Sud/ouest
les plaques de platres y sont aussi pour beaucoup
Mur composé de 10 cm LDV haute résistance et 25 cm dans au plafond, orienté plein sud, avec une baie de 3 métres et une de 2 métres sans protection. Ventilation nocturne, volet fermé. On a pas dépassé 26° quand il fait faisait 35/36° dehors. Sinon 23/24°. VMC simple flux hygro.
Bonjour,
on l'a dit mille fois mais c'est tellement vrai, le salut est dans la ventilation nocturne. Alors qu'il y a 2 semaines, les nuits étaient à 26/27°, la maison arrivait à 30° le soir, maintenant que les nuits sont plus fraiches nous ne dépassons plus le 27 en fin de journée dans la maison.
Dans les régions du Sud, un complément de refroidissement type puit canadien ou système thermodynamique pourrais faire le complément, mais pour 2 semaines d'inconfort le jeu en vaut-il la chandelle?
Et encore tout depend ou dans le Sud. Dans le Var dans l'interieur des terres, ca n'a pas depassé (d'aprés la station météo locale amateur) 20° la nuit et en general plutot autour de 19°c.
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive