Bonjour à tous,
J'ai un petit ou plutôt un gros souci pour calculer la taille d'un plot en béton.
Le plot en question reçoit un poteau qui soutient une partie de la charpente.
Est-ce que quelqu'un sait comment on calcule la taille du plot à partir du moment où on connait la descente de charge (le poids à supporter) et le terrain (sablonneux)?
Merci d'avance pour toute aide…
Bonjour;
Appelle un bureau d'étude béton si tu veux être tranquille, si tu as la descente de charge ils te font ça en deux minutes.
Je dirais charges en kg divisée par la portance du sol en kg/cm² = surface en cm² ; résistance d'un sol sablonneux de 1 à 3 MPa (Mégapascal) me semble t'il.
Ici ce qui dimensionnera ton plot c'est plus la résistance au soulèvement que la portance.
Mouais… le soulèvement, avec de la tuile et du plafond, ça doit pas être tous les jours quand-même.
A titre d'exempple, j'ai fait ça pour le plancher de l'étage (12x7, une poutre axiale, 1 poteau au milieu, dalle de compression 4cm sur solives bois), réaction d'appui 4T ; sol marneux, vide sanitaire 1m. une première rehausse de regard de 50 posé à même le sol, remplie de béton, une deuxième de 40 en empilement, une troisième de 30. ça me fait un dé 60x60 de 75 cm de haut. pression au sol ≠ 1,5 bars. pas de ferraillage particulier (si le dé est plus bas, il vaut mieux ferrailler plus)
Je ne sais pas pourquoi je voyais le poteau à l'extérieur…
Et tu as sans doute raison ![]()
Bonjour,
Merci de la rapidité des réponses j'apprécie beaucoup (d'autant que ça urge)
Les 4 poteaux sont à l'intérieur.
Pour la descente de charge je viens d'avoir l'info, ils vont recevoir chacun 8 tonnes.
Je vais essayer de faire le calcul avec les éléments donnés ci dessus.
N'hésitez pas si vous savez faire le calcul… je suis preneur
Pour ma part je reposte dès que j'ai trouvé…
Je dirais charges en kg divisée par la portance du sol en kg/cm² = surface en cm² ; résistance d'un sol sablonneux de 1 à 3 MPa (Mégapascal) me semble t'il.
Ici ce qui dimensionnera ton plot c'est plus la résistance au soulèvement que la portance.
Merci pour le tuyau Est-ce que tu peux me dire comment on passe des Mpa aux kg/cm2 ?
Ensuite si j'ai bien compris :
8000 : portance en cm2 = surface du plot
C'est ça?
J'ai trouvé que le sable a une portance de 0,60 à 0,90 Mpa.
Je pars sur l'hypothèse la plus défavorable 0,60 Mpa
1 Mpa = 10kg/cm2
Donc 0,60 Mpa = 6kg/cm2
Si je reprends ta formule :
8000 kg (charge) : 6 kg/cm2 (portance du sol) = 1333 cm2 (surface de la semelle du plot)
J'ai trouvé la formule sur le net qui semble confirmer ce résultat:
S(surface semelle en mm2) = N (force d'appuis en Newtons) : q (en Mpa)
80 000N (8000 kg = 80 000 N) : 0,60 Mpa (q ) = semelle en mm2
résultat 80 000 : 0,60 = 133 333 mm2 soit 1333 cm2, on retrouve bien le même résultat.
Donc si je mets un plot qui a une semelle de 37 cm de côté ça fait 1369 cm2, c'est bon.
ça me parait pas beaucoup, non? 8 tonnes sur un appuis de 37 x 37 cm …
Il faut sûrement appliquer un coefficient multiplicateur pour avoir une marge de sécurité.
Il y a aussi son épaisseur à déterminer
Un avis?
Tu est sur de la charge ? 32 tonnes sur 4 poteaux et combien sur le reste des fondations ?
28 T environ sur les fondations
Pour la charge c'est sûr c'est le bureau d'étude charpente qui la fabrique qui l'a écrit sur les plans et qui me l'a confirmé au téléphone.
J'ai des gros doutes sur la taille des plots parce que j'ai vu un post sur une MOB avec des fondations par plots qui sont prévus pour soutenir 3 tonnes chacun et ils font déjà 60 X 60…
https://maisons-et-bois.com/discussi … hp?id=9214
et jfquillacq parle d'un plot de 60 x60 qui supporte 4 tonnes
Pour avoir 32+28 = 60T à reprendre par la charpente, il y a forcément un GROS bug quelque part.
Ou alors, c'est qu'en plus de la charpente, tu as le plancher d'étage, plus tout le toutim.
0,6 MPa pour du sol superficiel, je ferais pas ! Prends déjà 0,2 MPa, tu sera confortable et pour 8T, ça ne te fais jamais que 4000cm2, soit 65x65.
Bonsoir,
Il y a effectivement un plancher d'étage mais ça ne fait que 25 m2 (suspendu entre les 4 poteaux) et je suppose qu'ils ont trouvé 8 tonnes par poteau en comptant la charge d'utilisation de cet étage en plus de la chapente/couverture plus probablement une marge de sécurité.
A part ça merci pour les infos mais j'en conclue que je n'ai pas compris comment on calcule le bouzin.
Je croyais qu'un sol de 1 Mpa pouvait porter 10 tonnes au m2 donc si ça fait 0,2 Mpa ça fait 2 tonnes au m2?
Apparemment j'ai rien compris désolé si je suis lourd
Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu calcule?
Bon visiblement je me suis mélangé les pinceaux
J'ai vérifié : 1Mpa = 10 kg au cm2
donc comme un m2 ça fait 10 000 cm2 quand vous avez un sol qui à un coefficient de 1Mpa ça veut dire qu'il résiste à une pression de 100 tonnes au m2 ( 10 000 x 10 = 100 000 kilos )
Cette fois est-ce que c'est ça?
je veux juste comprendre