en kiosque

#31 16/01/2010 08:30:47

Wilhelm
Membre
Messages : 97

Re : question sur utilisaton vmc double flux

Pour equilibrer une VMC double flux il faut faire des calculs pour chaque pièces et après il faut un appareillage spécial pour faire le règlage du bloc de ventilation et de toute les bouches if faut prenviron 4 heures à deux personnes pour faire ce règlage

#32 16/01/2010 09:22:25

lolo44
Membre
Messages : 334

Re : question sur utilisaton vmc double flux

jack35 a Ă©crit :

ok comment bien mesurer  les m cubes ?

Il avait avec lui un anémomètre qui mesurait le débit, il n'y avait plus qu'à régler les bouches

#33 16/01/2010 09:46:01

gt22
Membre
Lieu : tregor 22
Messages : 3 013

Re : question sur utilisaton vmc double flux

salut lolo44

comment ont ete mesuré tes debits
avec quel materiel

en theorie tu dois avoir un volume d'air de recyclage
donc air neuf = air de reprise

surface de la maison * hauteur sous plafond = volume de la maison
si maison 100m² *2.5 = 250 m3/h pour 1 volume /h
si 0.5 v/h = 250/2 donc 125 m3/h

cela veut dire qu'il faut rependre 125 m3/h dans les pieces humides
et souffle 125 m3/h dans les pieces seches

en + en theories en climatisation on parle de kg/air

@+

ps j'avais pas vu ta reponse sur le materiel de mesure
un anemometre a helice avec un cone de mesure
ou fil chaud

#34 16/01/2010 10:33:57

lolo44
Membre
Messages : 334

Re : question sur utilisaton vmc double flux

Exact gt22 à ceci près qu'il est parti sur 150m3, Il avait effectivement fait une étude avant installation sur le volume d'air renouvellé optimum avec répartition du volume par pièce en fonction des dimensions de la pièce et de son occupation

IL a fallu qu'on booste au maxi la puissance d'extraction pour arriver à environ135M3 alors qu'on est à un peu moins de 145M3, 10% d'écart acceptable en surpression

Il a pris en compte la notion de pascal également mais me rappelle plus de toute son explication …

YES : anemometre a helice avec un cone de mesure

#35 18/01/2010 10:34:25

Atlantis
Membre
Lieu : 60
Messages : 207

Re : question sur utilisaton vmc double flux

jack35 a Ă©crit :

ok comment bien mesurer  les m cubes ?

anémomètre (à fil chaud de préférence, car flux assez turbulent ; éventuellement tube pitot), et petit calcul si les sections de passage sont différentes. valeurs comparables à pression identiques (sinon faut moduler des pertes de charges en ramenant en Nm3 : pas aisé au non spécialiste). mesure de pression fin : niveau à eau .

#36 18/01/2010 17:38:09

Bedouin
Membre
Lieu : Dunes de neige
Messages : 2 603

Re : question sur utilisaton vmc double flux

Bonjour,

J'ai fait simple, sans aucun appareil de mesure.

D'abord j'ai calculé mes besoins pièce par pièce en faisant en sorte d'équilibrer le tout. J'ai tout prévu dans les plans et tout tubé en 125 galvanisé.

Ensuite dans chaque pièce, j'ai une bouche auto régulante au débit que j'avais choisi initialement (dispo. chez Hélios). Donc je n'ai aucun réglage à faire. Le diamètre généreux (125mm) minimise les pertes de charges et réduit les bruits d'air.

J'ai payé pas trop cher car j'ai eu les prix artisan directement chez le fournisseur.

Helios KWL 350 EC avec bypass, programmateur horaire et pressostat.

La VMC est couplée à un puit canadien.

#37 18/01/2010 19:30:32

gawel
Membre
Lieu : nantes
Messages : 125

Re : question sur utilisaton vmc double flux

Bonsoir Bedouin,

si je comprends bien ton installation, tu as un regulateur de débit sur chaque bouche, comment fais tu alors pour gerer les besoins en surventilations ? (indispensable lorsque tu fais cuire une tournée de sardines notamment… meme pechées du jour…)

n'est-il pas conseillé en général de laisser au moins une bouche sur l'extraction (cuisine…) et 1 voir 2 bouches sur le soufflage (salon) sans regulateur pour pouvoir user des surventilations ?

#38 18/01/2010 20:38:06

Bedouin
Membre
Lieu : Dunes de neige
Messages : 2 603

Re : question sur utilisaton vmc double flux

Bonsoir,

gawel a Ă©crit :

n'est-il pas conseillé en général de laisser au moins une bouche sur l'extraction (cuisine…) et 1 voir 2 bouches sur le soufflage (salon) sans regulateur pour pouvoir user des surventilations ?

B'hein si, j'a en fait dans ma cuisine une bouche avec une tirette (ficelle) à 2 débits.
Si j'ai besoin de plus, je tire et plus de débit passera par là, je peux aussi forcer la VMC à une vitesse plus élevée.

#39 25/01/2010 18:07:41

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

Re : question sur utilisaton vmc double flux

bon volà le technicein de zehnder est repassé reglé la VMC....

en effet il y avait 35 m3 de dofference entre l'extraction et l'air neuf....

apres un equilibrage, les perf de la vmc sont plutot meilleures....

en effet, voici un relevé fait 12h apres.
air ext: 1
air vicié:19
air neuf pulsé: 17.5
air rejeté.5

un poil mieux wink

#40 25/01/2010 19:07:00

gt22
Membre
Lieu : tregor 22
Messages : 3 013

Re : question sur utilisaton vmc double flux

salut MathieuB
pour moi il doit y avoir une erreur dans tes mesures de temperatures
ou tu as un apoint (poele en route) via tes gaines dans le bati
quel temp dans les pieces
@+

#41 25/01/2010 21:15:58

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

Re : question sur utilisaton vmc double flux

je comprends pas" l'appoint via les gaines dans le bati"…

dans les pieces ou se trouve les bouches de l'air neuf, j'ai environ 1 degré de plus, soit 18.5 en sortie de bouche…