en kiosque

#16 03/05/2010 17:58:24

jim29
Membre
Lieu : Tregunc
Messages : 152

Re : VMC DF comfosystems air 350

al29 a écrit :

Bonjour,

on me conseille ce type de VMC: DF comfosystems air 350 de Zehnder, avec un rendement de 90%  de récupération de la chaleur.


Le fabricant aurait un kit adapté aux autoconstructeurs avec , compris dans le prix, une visite de conformité par un technicien en fin de pose.

Le prix global avec bouches et gaines pour un F4 environ 4000 eurosTTC!!! Le prix posé par  artisan s'élevait à environ 6000 euros.

Si quelqu'un a déjà posé ce type de VMC, j'aimerais avoir des avis!!!

Merci

Bonjour

Aupres de qui avez  vous trouvé ce "kit autoconstructeur" ? Zehnder direct ?
j'avais un devis de 8000€ ou il n'y avait que pour 1000€ de pose seulement !!
wink

#17 03/05/2010 18:32:00

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : VMC DF comfosystems air 350

lolo44 a écrit :

On fait comment pour calculer le débit utile et nécessaire en fonction du nombre d'occupants ?
Perso, j'ai baissé un peu les réglages faits par Zendher car la bécane était pas loin d'être à fond à cause d'une mauvaise conception des passages de gaines (trop de coudes…)

@ +

La littérature sur le sujet parle de 25m³ par personne et par heure.
Perso sur cette base j'ai appliqué un coefficient de présence puis j'ai déduit l'apport de la hotte de cuisine et des infiltrations d'air. J'aurais pu intégrer la consommation d'air du poêle à bois mais faut pas déconner non plus. wink

#18 03/05/2010 20:09:37

lolo44
Membre
Messages : 334

Re : VMC DF comfosystems air 350

Merci Arthémus
Je dois être juste mais ça doit être bon, Zendher était parti sur 150mcube, je suis redescendu a environ 135 avec 2 adultes et 2 enfants 1 pièce de vie et 3 chambres en pulsion (pas de prise d'air extérieur)

tiens question supplémentaire : quels sont ceux qui mettent la VMC en position basse la nuit (moins de besoin la nuit ?) ???
Perso, c'est ce que je fais pour une question de bruit…
@ +

#19 04/05/2010 08:09:30

cedric-74
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 209

Re : VMC DF comfosystems air 350

gt22 a écrit :

salut AL

la j'ai un doute si
on calcul 250€ economie /prix du kw (0.063 ttc tarif de nuit) = 4000 Kw
une instalation solaire pour l'ECS qui ne produit que 4000 Kw/an
il y a un probleme
@+

Non, pourquoi ?
4000kWh, c'est a peu prêt ce qu'il faut pour chauffer l'eau de 4 personnes pdt une année.
Même si ton système produit 10 fois plus mais que tu n'en as pas besoin, ça ne te fera pas faire 10 fois plus d'économies, non ?

Pour répondre a Arthemus, je n'ai pas l'impression de consommer plus d'eau depuis que j'ai un chauffe eau solaire. Je paye cette eau et je fais toujours attention…
Pour la ventilation, j'ai une VMC2F plus bas de gamme (akkor HR), elle tourne toujours au mini et ponctuellement en vitesse 2 ou 3, on est 2 dans la maison et apparement ca suffit (pas de buée dans la SDB, humidité plutôt faible dans la maison, pas de probleme d'odeur).

Et pour finir, moi j'ai préféré mettre moins dans la DF (2k€) et plus dans le CESI (7k€), plutôt qu'une DF de meilleure qualité a 4k€ et un thermodynamique à 3 ou 4 k€. Un chauffe eau TD sera a mon avis moins fiable dans le temps (si ca a la même durée de vie que les frigos actuels !!!) , et ce sera plus problématique le jour ou il sera en panne…

#20 04/05/2010 08:36:18

al29
Membre
Messages : 108

Re : VMC DF comfosystems air 350

Bonjour,
décidément, il y a des avis pour tous les goût :-)

Pour Jim29: oui, c'est un prix "Zendher". Il doit me donner le contact d'un artisan où je pourrais recevoir le matériel, c'est eux qui feront également le certificat de conformité. je n'ai pas encore eu de retour, je pourrais t'en dire plus…

A vrai dire, c'est vrai que 4000 euros reste un investissement. J'hésite encore à la lecture de certains posts ici même.

Autre info de Zendher, leur VMC vient d'avoir la normalisation NF avec un rendement supérieur aux autres marques. Aldes l'aurait également… C'est, il me semble, un gage de qualité niveau matériel… A suivre!!!

#21 04/05/2010 08:38:01

al29
Membre
Messages : 108

Re : VMC DF comfosystems air 350

Pour lolo44,

tu parles de bruit la nuit. Est-ce vraiment si dérangeant que cela. Le bruit tu le perçoit au niveau des bouches ou dans la collecteur?

#22 04/05/2010 08:44:53

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : VMC DF comfosystems air 350

lolo44 a écrit :

Merci Arthémus
Je dois être juste mais ça doit être bon, Zendher était parti sur 150mcube, je suis redescendu a environ 135 avec 2 adultes et 2 enfants 1 pièce de vie et 3 chambres en pulsion (pas de prise d'air extérieur)

tiens question supplémentaire : quels sont ceux qui mettent la VMC en position basse la nuit (moins de besoin la nuit ?) ???
Perso, c'est ce que je fais pour une question de bruit…
@ +

Je me suis sans doute mal exprimé mais avec 135m³ tu es largement au-dessus :

   -  4 pers. x 25m³ = 100m³/h
   -  100 x 0,8 (coeff de présence) = 80
   -  80 - 25 m³/h (infiltration avec n50=1) = 55

En théorie ton débit utile pourrait ressembler à ça mais il faut se garder une marge d'incertitude. Et comme tu utilises une DF pas la peine de trop descendre. Si c'est bon tu règles la question du débit nocturne.

#23 04/05/2010 12:47:27

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

Re : VMC DF comfosystems air 350

chez moi le bruit aux bouches de soufflages est quasi nul meme à pleine vitesse (325m3/h). cependant aux bouches d'aspiration, des la vitesse deux (180m3/h), on l'entend.

je baisse aussi à vit 1(140m3/h) la nuit.

#24 04/05/2010 12:59:13

lolo44
Membre
Messages : 334

Re : VMC DF comfosystems air 350

OK Arthémus, je suis donc largement bon, c cool

Al 29 Pour le bruit, le + embêtant, c'est bien au niveau des bouches, (la machine fait plus de bruit mais est dans un local technique isolé)
il faut dire qu'elle fonctionne à 70% en position "normale" (2) en pulsion et 90% en extraction
En position "basse" (1), à 35 et 45 %, je ne l'entends pratiquement pas (je la mets la nuit ou en cas d'absence)

Le bruit peut être plus ou moins atténué en fonction des bouches je crois me rappeler. J'ai des Venezia et toi Matthieu B ?

#25 04/05/2010 18:51:56

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

Re : VMC DF comfosystems air 350

j'ai des bouches inox ronde relables, achetées chez ned air…

#26 04/05/2010 19:53:35

lolo44
Membre
Messages : 334

Re : VMC DF comfosystems air 350

tu te les procurais comment les bouches ned air ?
Je viens d'envoyer un mail, en retour "La filiale française vient de fermer le 1er février 2010 …"

#27 11/06/2010 11:26:27

al29
Membre
Messages : 108

Re : VMC DF comfosystems air 350

Bonjour,
j'ai trouvé des info sur le Kit VMC proposé aux autoconstructeurs.

Une doc à télécharger ici:

http://www.comfosystems.fr/Messages-actuels,176.html

J'attends toujours le devis. Estimatif annoncé entre 3500/4000 euros pour le kit 350

#28 11/06/2010 20:38:55

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

Re : VMC DF comfosystems air 350

je pense que c'est la bonne fourchette pour une maison entre 120 et 150m2

#29 13/06/2010 10:02:55

ernestito
Membre
Messages : 526

Re : VMC DF comfosystems air 350

al29 a écrit :

Bonjour,
j'ai trouvé des info sur le Kit VMC proposé aux autoconstructeurs.

Une doc à télécharger ici:

http://www.comfosystems.fr/Messages-actuels,176.html

J'attends toujours le devis. Estimatif annoncé entre 3500/4000 euros pour le kit 350

Bonjour à tous.

Je serai curieux de savoir qui vous fait ce devis car comme je l'ai dit plus haut, j'ai un devis à 5700 euros pour une installation faite par moi meme en plus.

J'ai opté pour des bouches de pulsion au sol, pour les pièces de l'étage, pour me simplifier la pose. C'est peut être ca, l'écart de prix.

Bon dimanche

#30 18/07/2010 19:27:32

ernestito
Membre
Messages : 526

Re : VMC DF comfosystems air 350

Bonsoir à tous.

J'ouvre ce post de nouveau car on me propose une VMC double flux veent axia Sentinel Kinetic Plus à la place de la zehnder.

Quelqu'un connait-il ce modèle?

Que vaut il par rapport au zehnder?

Merci d'avance

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive