en kiosque

#1 09/02/2011 12:05:34

raikko
Membre
Messages : 36

Espacement entre OSB de contreventement et dalle

Bonjour,

Y a-t-il des normes quant à l'écart horizontal mini/maxi entre la base de l'OSB de contreventement et le soubassement ?

AUtrement dit, l'OSB doit-il être en contact avec le soubassement (ce dont je doute, pour des raisons de remontée capillaire, puisque le feutre bituminé situé sous la lisse basse se trouve plus haut ; quoique : il y a déjà du polyane plus bas dans la dalle) ou doit-il être éloigné du soubassement ?

Désolé si ma question n'est pas claire, je ne suis pas sûr d'utiliser les bons termes !

Merci !

#2 09/02/2011 12:13:18

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : Espacement entre OSB de contreventement et dalle

c est pas clair du tout
donc  on fixe  enfin pour les vieux
une  lisse d ancrage sous laquelle il y a une coupure anti capilarité
on la tiens avec des tape vis
ensuite le panneau d ossature en lui meme et constitué d une traverse basse et dune traverse hautes  et de colombe
le panneau d osb  dépasse de 4 cm sous la traverse basse et lorsque vous le redresser la lame d osb qui dépasse  vient cacher la lisse d ancrage  et vous clouer le tout   , pour ancrer les ossature vous mettes des goujon d ancrage a expansion metaliques qui reprends la traverse basse et la lisse d ancrage dans le beton

pas certain que ça soit clair mon affaire

#3 09/02/2011 12:26:16

1A BOIS
Membre
Lieu : St Maur 94
Messages : 237

Re : Espacement entre OSB de contreventement et dalle

Si si c'est clair pour les 2 … enfin presque ;oD

L'OSB doit être au dessus de la coupure de capillarité. Aucun bois ne doit être en dessous ou en dessous des 15 cm du sol. Si l'OSB est en dessous ce n'est pas conforme.
Dites donc ça commence bien avec votre entreprise. Autre question vous parlez de dalle mais vous n'avez pas des bèches en périphérie de la dalle ? sorte de poutre béton ancrée dans le sol ??

#4 09/02/2011 13:09:34

raikko
Membre
Messages : 36

Re : Espacement entre OSB de contreventement et dalle

Heu, je crois que j'ai mal posé la question, je pense que je n'utilise pas les bons termes : je parlais d'espace HORIZONTAL entre OSB et dalle ! Autrement dit, l'OSB doit-il être plaqué contre le bord de la dalle ?

Le bas de l'OSB descend bien environ 4 cm sous le niveau de lisse basse et se trouve largement à plus de 15 cm du sol naturel.

Qu'est-ce qu'une bèche ? On a une dalle sur terre-plein (avec un polyane dedans), avec sur le pourtour un "sabot" béton de 15cmx15cm, sur lequel repose l'ossature. C'est pas conforme ?

Par ailleurs, je ne comprends pas votre remarque "L'OSB doit être au-dessus de la coupure de capillarité". La coupure de capillarité, c'est bien le feutre bitumineux entre béton et lisse basse, non ? Donc, comment peut-il être au-dessus de cette coupure alors qu'il doit descendre sous le niveau de la lisse basse ?

#5 09/02/2011 13:40:55

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : Espacement entre OSB de contreventement et dalle

7 hauteur au-dessus du sol fini
En l'absence de spécifications différentes dans les documents du marché, la hauteur au-dessus du sol fini du sommet du soubassement ne sera pas inférieure à :

0,20 m

0,30 m à l'intérieur des vides sanitaires.

le panneau osb ne peut pas reposer sur la dalle béton puisque j ai dit que le panneau dépassais de 4 cm  et la lisse basse d ancrage fait 45 mm 

donc comme vu plus haut (extrait du dtu)  la distance entre  le sol naturel et le  bois   (en générale le bardage descends un peu plus bas que la lisse d ancrage la distance a respecter  et de 20 cm  et ne doit jamais varier si on est en vide sanitaire on est a 30 cm

#6 09/02/2011 13:45:52

raikko
Membre
Messages : 36

Re : Espacement entre OSB de contreventement et dalle

Je ne sais pas comment m'exprimer, mais on ne se comprend pas : je parle d'espace ***HORIZONTAL*** ***HORIZONTAL*** ***HORIZONTAL*** entre l'OSB et le bord de la dalle !!!

L'OSB doit-il être plaqué verticalement contre le bord de la dalle ou doit-il être légèrement éloigné ?

#7 09/02/2011 13:48:57

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : Espacement entre OSB de contreventement et dalle

horizontal c est a plat  les parois sont vertical  l osb de contreventement n est pas en contact avec la dalle voyez  sur un mp

losb ne doit pas etre en contact avec la dalle

#8 09/02/2011 14:08:36

raikko
Membre
Messages : 36

Re : Espacement entre OSB de contreventement et dalle

Alain Landry a écrit :

losb ne doit pas etre en contact avec la dalle

Et donc, quel doit être l'écartement mini/maxi entre l'OSB et le bord de la dalle ?

#9 09/02/2011 14:32:31

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : Espacement entre OSB de contreventement et dalle

y a pas d ecartement  il doit etre au dessus de 5 mm environ
mais si vous regardez le dtu  c est pas exactement ça mais..dans la pratique.. donc vous mettez votre lisse d ancrage  qui fait en général 45 mm et vous  ne faites dépasser que de 40 mm et vous avez votre larmier
aprés si  on applique le dtu  alors .. la.. ça merite un dessin,  mais  a part sur le papier j ai pas vu beaucoup le faire meme en formation

#10 09/02/2011 14:34:31

poky
Membre
Lieu : saint clair du rhone
Messages : 473

Re : Espacement entre OSB de contreventement et dalle

raikko a écrit :
Alain Landry a écrit :

losb ne doit pas etre en contact avec la dalle

Et donc, quel doit être l'écartement mini/maxi entre l'OSB et le bord de la dalle ?

si je comprends bien ce que tu veux faire, c'est pas logique, ça veut dire qu'une partie de ta traverse basse va dépasser coté extérieur de ta lisse d'ancrage?!

#11 09/02/2011 14:36:01

gt22
Membre
Lieu : tregor 22
Messages : 3 013

Re : Espacement entre OSB de contreventement et dalle

http://www.ecomodula.com/images/pages/e … sif_fr.pdf
ce n'est pas pour faire de la pub
mais je t'ai pris le premier shema trouver pour une bonne comprehension du sujet
@+

#12 09/02/2011 14:43:02

raikko
Membre
Messages : 36

Re : Espacement entre OSB de contreventement et dalle

poky a écrit :
raikko a écrit :
Alain Landry a écrit :

losb ne doit pas etre en contact avec la dalle

Et donc, quel doit être l'écartement mini/maxi entre l'OSB et le bord de la dalle ?

si je comprends bien ce que tu veux faire, c'est pas logique, ça veut dire qu'une partie de ta traverse basse va dépasser coté extérieur de ta lisse d'ancrage?!

Donc, en pratique, l'OSB est contre le bord de la dalle, c'est ça ? Mais du coup, n'y a-t-il pas un risque de transmission d'humidité entre cette "couche" de la dalle (située au-dessus du polyane, mais sous le feutre bitumineux de la lisse) et l'OSB ? Si le polyane bloque toute humidité 20 cm plus bas (ce dont je doute), alors pourquoi mettre en plus un feutre bitumineux entre le béton et la lisse basse ?

Je précise que je ne mets pas moi-même la main à la pâte, mais je veux être en mesure de vérifier ce que fais l'entreprise…

#13 09/02/2011 14:51:40

raikko
Membre
Messages : 36

Re : Espacement entre OSB de contreventement et dalle

poky a écrit :
raikko a écrit :
Alain Landry a écrit :

losb ne doit pas etre en contact avec la dalle

Et donc, quel doit être l'écartement mini/maxi entre l'OSB et le bord de la dalle ?

si je comprends bien ce que tu veux faire, c'est pas logique, ça veut dire qu'une partie de ta traverse basse va dépasser coté extérieur de ta lisse d'ancrage?!

N'est-ce pas pourtant ce qu'on voit sur le schéma de la section 4.3.1.6.6 du DTU (figure 6 : "exemple de dispositif en pied de mur sur soubassement").

#14 09/02/2011 14:53:43

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : Espacement entre OSB de contreventement et dalle

gt22 a écrit :

http://www.ecomodula.com/images/pages/e … sif_fr.pdf
ce n'est pas pour faire de la pub
mais je t'ai pris le premier shema trouver pour une bonne comprehension du sujet
@+

c est pas strictement le dtu  on etait plus pointu que çà lorqu il a été réalisé  on fait tous a peu prés ça mais si il y a desordre et que lon tombe sur un expert pointilleux  ils diras que la maison a été construite hors de convention  edicté par le dtu
donc  je pense qu il est est preferable lorqu on est sur une dalle bétoon d avoir une lisse d ancrage placé au bord de la dalle  et que losb  ne repose pas sur la dalle
qiue l osb descend sur la lisse d ancrage  permettant de clouer celui ci sur la lisse  pour avoir une bonne tenue a l arrachement mais  en laissant un vide en dessous de 5 mm
le dtu dit  sur les  croquis
lisse d ancrage legerement avancée par rapport a l applomb de la dalle
et  l ossature doit etre avancé de 1 cm par rapport a cette lisse  d ancrage  le  chant de  l osb devant etre chanfreiner pour former un larmier et descendre de 3 mm par raport au niveau de la dalle

#15 09/02/2011 14:54:17

poky
Membre
Lieu : saint clair du rhone
Messages : 473

Re : Espacement entre OSB de contreventement et dalle

raikko a écrit :
poky a écrit :
raikko a écrit :

Et donc, quel doit être l'écartement mini/maxi entre l'OSB et le bord de la dalle ?

si je comprends bien ce que tu veux faire, c'est pas logique, ça veut dire qu'une partie de ta traverse basse va dépasser coté extérieur de ta lisse d'ancrage?!

N'est-ce pas pourtant ce qu'on voit sur le schéma de la section 4.3.1.6.6 du DTU (figure 6 : "exemple de dispositif en pied de mur sur soubassement").

si tu relis ce qu'Alain Landry a essayé de t'expliquer tu comprendras!
sur un plan vertical, l'OSB ne descend jamais à hauteur de la dalle, il s'arrête 0.5 ou 1cm au dessus.
dans ce que j'ai pu voir il va finir sa course contre un bout de feutre bitumeux justement.

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive