en kiosque

#16 20/11/2011 09:39:54

gt22
Membre
Lieu : tregor 22
Messages : 3 013

Re : Bientôt Le Grand retour des IMR ?

+1 JFQ

et oui on ne parle que de paroi de mur et toiture
-pas de sol
-pas d'ouvrant
-pas de ventilation
-pas d’étanchéité a l'air
-pas d'apport passif
-pas inertie

c'est bien la preuve de la nullité des DPE

@+

#17 20/11/2011 10:21:58

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : Bientôt Le Grand retour des IMR ?

L'exemple est juste mais la valeur optimale R=3 est variable (ce qui n'est pas dit) car elle dépend du contexte climatique. Avec un R=5 on comprend tout de suite que passer à 10 n'a plus de sens n'importe où en France ou ailleurs.
En effet l'émission soulignait la notion d'optimum d'isolation pour les parois comme on le trouve dans le bouquin de JP Oliva (p22).

#18 20/11/2011 11:19:33

phil12
Membre
Lieu : UE
Messages : 3 984

Re : Bientôt Le Grand retour des IMR ?

bonjour ,

On sait tous que tous les points sont importants , mais la on voit bien que l'on cherche a biaiser l'info en tirant par le bas.

Avec un 3cl primaire croyez vous que l'on puisse en tirer la conclusion R3 a 6 seulement 3%  il ne faut pas charier quand même!!!

(faîtes une simulation avec un log de STD vous aurez un résultat quand même sacrement different)

Et comment arrivez vous a déterminer dans une maison test passoire ce qui va effectivement transiter dans les parois opaques sachant que le cal vont prendre le chemin de fuite le plus aisé!

Donc vive le R de 3 en mur et toiture en climat continental!!!

La construction avance!


Ps : Il est sur que pour l'ancien passer de o a R3 c'est considerable

#19 21/11/2011 09:54:52

eco3x
Membre
Lieu : Abelcourt 70
Messages : 122

Re : Bientôt Le Grand retour des IMR ?

phil12 a écrit :

Bonsoir ,

Par contre un truc dingue dans le genre f.... de g.....:

http://www.youtube.com/user/actisisolat … =isolation

Un R de 6 n'augmente les économies d'énergies que de 3% en regard d'un  R de 3 , tout cela base sur un DPE d'une maison passoire (sol, menuiseries etc....)

Vous pouvez voir les détails de cette étude sur le guide Actis pages 12 et 13 et 23

http://pdf.archiexpo.fr/pdf/actis/bien- … 42224.html

#20 23/11/2011 18:11:53

eco3x
Membre
Lieu : Abelcourt 70
Messages : 122

Re : Bientôt Le Grand retour des IMR ?

L'avis de l'Ademe sur les PMR (produits minces réfléchissants)

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=a … dQ&cad=rja

"Les Produits Minces Réfléchissants (PMR) se répandent sur le marché de l’isolation sous plusieurs dénominations, dont l’appellation « isolants minces ». Les résultats des études réalisées dans le cadre du PREBAT ont montré que les niveaux de résistance thermique atteints par les PMR seuls ne correspondent pas aux niveaux requis par la réglementation. Dans ces conditions, l’ADEME recommande leur utilisation plutôt en complément d’isolation thermique. Leur pose doit être réalisée par des professionnels."

#21 23/11/2011 18:44:21

gt22
Membre
Lieu : tregor 22
Messages : 3 013

Re : Bientôt Le Grand retour des IMR ?

eco3x a écrit :

L'avis de l'Ademe sur les PMR (produits minces réfléchissants)

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=a … dQ&cad=rja

"Les Produits Minces Réfléchissants (PMR) se répandent sur le marché de l’isolation sous plusieurs dénominations, dont l’appellation « isolants minces ». Les résultats des études réalisées dans le cadre du PREBAT ont montré que les niveaux de résistance thermique atteints par les PMR seuls ne correspondent pas aux niveaux requis par la réglementation. Dans ces conditions, l’ADEME recommande leur utilisation plutôt en complément d’isolation thermique. Leur pose doit être réalisée par des professionnels."

salut eco3x

tout cela a été dit et redit maintes fois sur le forum

fonction recherche

@+ lol

#22 23/11/2011 18:56:50

eco3x
Membre
Lieu : Abelcourt 70
Messages : 122

Re : Bientôt Le Grand retour des IMR ?

C'est une publication de Novembre 2011, donc nouvelle… même si ça confirme ce qui à déjà été dit.

#23 23/11/2011 19:10:36

phil12
Membre
Lieu : UE
Messages : 3 984

Re : Bientôt Le Grand retour des IMR ?

eco3x a écrit :

C'est une publication de Novembre 2011, donc nouvelle… même si ça confirme ce qui à déjà été dit.

Apparemment  z'ont pas vu  l'ATE flambant neuf d'Actis !

Z'ont pas finis d'en entendre parler & nous aussi!

Suit au prochain épisode!

#24 23/11/2011 22:11:58

thp
Membre
Messages : 1 352

Re : Bientôt Le Grand retour des IMR ?

J'ai trouvé ceci (copier coller) qui peut résumé je pense tout ce charabia.


Une récente analyse du CSTC  a permis d’évaluer les performances thermiques hivernales de plusieurs isolants minces.

Sa conclusion est sans appel :

« Dans les conditions de l’étude du CSTC, un isolant mince installé de manière optimale a, au mieux, une résistance thermique R de 1.7 m².C/W. Cette résistance thermique correspond à une épaisseur d’isolant classique de 68 mm donc très loin des 200 mm annoncés… En 2010, l’isolant mince ne peut constituer à lui seul un isolant aux performances acceptables sous nos latitudes. »

Vous l’aurez compris, quand vous achetez un isolant mince, vous achetez 68mm d’épaisseur d’un isolant classique soit un R=1.7 et ceci dans l’hypothèse que sa pose respecte les règles de l’art et soit d’une rigueur de laboratoire scientifique.

A titre de comparaison, 240mm de laine de verre possèdent un R=6 et il n’est pas rare aujourd’hui d’en poser deux couches croisées lors d’une isolation des combles d’une habitation.

L’isolant mince peut donc éventuellement être utilisé en guise de complément d’isolation, mais en aucun cas ne constitue un isolant efficace.

#25 24/11/2011 10:27:02

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : Bientôt Le Grand retour des IMR ?

faites l experience du congelateur vous aurez des surprises..  prenez un isolant mince  entourer une bouteille d eau avec  et mettez la dans le congélateur et prenez une autre bouteille deau  entouré de 240 mm de laine de verre , et verifiez  au bout de deux heures et ensuite toutes les heures vous verrez ce que ça donne
vous serez fixé

#26 24/11/2011 10:38:14

leverabois
Membre
Messages : 61

Re : Bientôt Le Grand retour des IMR ?

Malheureusement et comme d’habitude, Actis joue sur les mots et se présente comme la révolution de la nature. La physique n’est pas à inventer et c’est la nature qui fixe les règles, pas les hommes.
Actis n’a pas obtenu un Avis Technique, car cette procédure relève d’une loi de décembre 1969 qui défini la procédure d’Avis Technique (un rapporteur du CSTB qui présente un dossier pour Avis à un GS, Groupe Spécialisé, composé d’experts indépendants représentant les industriels, les entreprises, les pouvoirs publics, les consommateurs…).
Actis a réalisé des essais auprès d’un organisme anglais qui est notifié. Mais ces essais sont réalisés suivant un protocole qui n’est pas validé par tous les organismes européen (loin de là) et encore très décrié. Il s’agit d’une procédure de mesures in situ qui est sujette à de nombreux débats dans le milieu des experts européens de l’isolation.
Le CSTB avait réalisé des essais in situ pour comparer un PMR avec une laine de verre classique et le résultat était sans appel.
Il existe bien sur un intérêt à travailler sur ces essais in situ mais Actis fait des effets de manches sans publier les résultats ni les protocoles utilisés qui amènent aux conclusions publiées par le laboratoire BBM TRADA. Ceci ne permet évidemment pas de clarifier le débat. Mais Actis le veut il vraiment ?
L’ATE (Agrément Technique Européen) obtenu pour la fibre de bois en vrac à souffler est sur le même référentiel que pour la ouate de cellulose. Pour info, Actis n’a rien inventé puisque STEICO le fait depuis plus de 12ans déjà et en insufflation également.
Le sujet de la FDES a déjà été largement traité, il s’agit bien d’une démarche volontaire, basé sur les déclarations de l’industriel, avec une unité fonctionnelle définie par lui. Et ces valeurs même sur la base INIES sont quasiment impossibles à vérifier. Le seul moyen est une démarche de certification avec audit sur site qui entraine des coûts astronomiques pénalisant pour les petites structures des produits et matériaux bio-sourcés.
Concernant l’Avis Technique du Vario de Isover, il faut préciser qu’il s’agit d’un Avis Technique pour un système (membrane et isolants dans un cadre bien défini) et non pour une membrane. Et c’est bien là le but de la procédure d’Avis Technique, c’est de cadrer les techniques nouvelles (du moins elle est censé le faire et ne pas être un frein au développement comme c’est le cas actuellement).
Par ailleurs il existe maintenant la possibilité de faire un Avis Technique pour une membrane hygrovariable comme l’a fait ProClima avec l’Intello cette année.
Je rappelle que les DTU font état des techniques, matériaux et règles de l’art qui ont fait la preuve de leur traditionnalité. C’est aussi le cas pour la fibre de bois qui est reconnue pour certaines applications.
Mais il ne faut pas oublier que le nerf de la construction en France, c’est l’assurabilité des ouvrages. La loi de janvier 1978 impose cette assurabilité aux entreprises et celles-ci doivent donc mettre en œuvre des techniques et produits reconnues par les assureurs.

#27 24/11/2011 11:55:38

phil12
Membre
Lieu : UE
Messages : 3 984

Re : Bientôt Le Grand retour des IMR ?

Bonjour Leverabois,


Nous pouvons gloser a volonté mais si je ne m'abuse (corrigez moi) légalement un ATE  obtenu dans n'importe quel coin reculé de l'UE   sous n'importe quelle protocole doit être pris en compte ,même par nos amis assureurs (content pas content)!

----------------------------------

L’ATE s’applique à un produit pour un usage déterminé. Il est valable cinq ans. L’ATE est le passage obligé pour les produits qui ne sont pas régis par une norme harmonisée existante. L’ATE est l’une des spécifications techniques auxquelles la réglementation de la mise sur le marché des produits de construction se réfère. Il énonce les caractéristiques qui permettent aux Etats de présumer que les ouvrages dans lesquels le produit sera incorporé, assemblé, utilisé ou installé pourront, à condition qu’ils aient été convenablement conçus et construits, satisfaire aux réglementations qu’ils édictent en vertu des exigences essentielles de la Directive.

L’ATE est délivré par un organisme habilité, désigné auprès de la Commission européenne par l’Etat dont il dépend, sur des critères de compétence et d’indépendance. En France, le CSTB est l’organisme d’agrément désigné et notifié par l’Etat.

Source CSTB.

------------------------------------

Article 9 — DÉCHEANCE
POUR LES GARANTIES VISÉES A L’ARTICLE 3, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises.


Un extrait de contrat Dc.

#28 24/11/2011 15:51:49

francky74
Membre
Lieu : Annecy
Messages : 502

Re : Bientôt Le Grand retour des IMR ?

leverabois a écrit :

La loi de janvier 1978 impose cette assurabilité aux entreprises et celles-ci doivent donc mettre en œuvre des techniques et produits reconnues par les assureurs.

Une autre disposition pour les entreprises lorsqu'une technique ne dispose pas d'avis technique : l'ATEX (avis technique expérimental), cela consiste à faire une étude validée par un bureau de contrôle.
J'ai fait cela pour un projet où l'on a utilisé des poutres en verre (dont l'avis concernait une application en charpente) pour faire des meneaux verticaux de 12m pour tenir des lames de brises soleil ....
C'est une procédure un peu fastidieuse mais elle a le mérite d'exister et de permettre de développer des techniques....qui parfois débouche sur un avis CSTB…

#29 24/11/2011 22:50:22

thp
Membre
Messages : 1 352

Re : Bientôt Le Grand retour des IMR ?

Alain Landry a écrit :

faites l experience du congelateur vous aurez des surprises..  prenez un isolant mince  entourer une bouteille d eau avec  et mettez la dans le congélateur et prenez une autre bouteille deau  entouré de 240 mm de laine de verre , et verifiez  au bout de deux heures et ensuite toutes les heures vous verrez ce que ça donne
vous serez fixé


La laine de verre à gagner!

#30 25/11/2011 09:37:43

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : Bientôt Le Grand retour des IMR ?

le problème c'est d'envelopper une bouteille avec de l'IMR + lame d'air.