#16 06/02/2013 14:18:12

competencebois
Banni(e)
Messages : 658

Re : Classe d emploi des tasseaux pour bardage

Liomo a écrit :

En bref:
Semelles filantes et dalle béton en nov2011
Mi janvier 2012 arrivée des murs pré construits
Fin janvier hors d eau et hors d air
Début élec et isolation intérieure toit terrasse fin janvier 2012
Début février 2012: maison inondée , membrane etancheite avec mise en œuvre défaillante
Isolant trempé et retiré , pare vapeur plafond retiré
Puis…plus rien!
Personne
4rar, pas de réponses, sauf une facture a 90% de la totzlité!
Constat d huissier
Avocat
Nouvelle mise en demeure
Rien
Donc assignation en réfèré expertise
Début expertise fin juillet 2012 avec entreprise ossature bois et maconnerie car: membrane qui fuie, fissurations murets de soubassement, pas d etancheite a l eau et a l air sous la semelle d assise, dernière lame de bardage arrivant au dessus de la semelle, angles des murs ext sans pare pluie, entrées d eau de pluie sur les 11 menuiseries, fissures ds un angle de la dalle béton , un mur ds le vide de 6 cm (sur 12) car dalle trop petite d un côté, sorties EU  mal placees en dalle,semelle d assise fixée que dur les derniers cm,avec des vis béton de 8mmde diam sur 12 de longs( épaisseur semelle de 45mm), etc etc etc…
Mise en eau de la toiture dur 24h: 4 fuites enormes!!
Fondations et dalle avec de graves malfacons( reprise évoquée de micro pieux et longrines , et sur 161m2 cava douillet et sans doute dépasser du double le prix de la dalle..,toiture hors DTU. Car ni chaude ni froide, avec liner et feutrine à même le ctbh, reprise de tous les angles et relevés d acrotère en étanchéité, les dormants des 11 menuiseries sont a changer entièrement: coupe ds les angles non étanche car cintrées de 4 a 11mm, pose menuiseries hors DTU avec mousse expansée et absence de tapées d isolation, impossibilité d isoler les coffres de volets roulants incorpores ds l ossature, pare vapeurs non jointifs ds les angles car livrés avec les murs , etc etc…

  c est un ccmi?

   il y a eu une etude de sol?
et une etude béton?
   je vois que le bull.

#17 06/02/2013 14:25:09

Liomo
Membre
Messages : 128

Re : Classe d emploi des tasseaux pour bardage

Ok
Pas de CCMI
Contrats séparés
Deux boîtes dirigées par le compagnon d un côté, sa compagne de l autre..

#18 06/02/2013 14:35:12

competencebois
Banni(e)
Messages : 658

Re : Classe d emploi des tasseaux pour bardage

Depuis un an si je comprends bien la maison a pas bougé..      ou en est l entreprise,   c est surtout ça qu il faut voir,  car je pense pas que ça leur fait de la pub, ça me rappelle le cas formule bois..       
  on peut pas dire non plus que vous avez   mis toutes les chances de votre coté,  vous avez peut etre été trop confiants a un moment, 
qui est le maitre d oeuvre?
y  a t il eu une etude de sol  et si non pourquoi n a telle pas eu lieu.. l aviez vous faites faire
et ensuite une édude béton car on a l inmpression que votre sol est" pourrave" pour que l on dise micro pieu
je sais pas ce que vous avez comme maison dessus mais  quand  meme 
je suis surpris que l expert dise que les fondations sont   pouri   
     je compatis quand meme mais a mon avis  vous etes dans la merde

#19 06/02/2013 14:44:36

YODAIR
Membre
Messages : 330

Re : Classe d emploi des tasseaux pour bardage

Merci pour ce commentaire une fois de plus constructif… quel talent pour ecrire de la merde et n'apporter aucun conseil utile…

#20 06/02/2013 14:50:08

Liomo
Membre
Messages : 128

Re : Classe d emploi des tasseaux pour bardage

Compétence bois ou incompétence?
Je rigole..

Pas de maître d œuvre
Je ne le suis pas puisque non sachant

Le sol est pourris car les maçons n ont pas décaper la terre végétale  , c était de la forêt avant!
Mission g5 en expertise la semaine dernière: le sol est ok, les fondations sont merdiques, malfaçons à gogo..!!
À part ça je victimise....

Au fait, le chantier ne reprend pas car pour votre culture g, en expertise judiciaire il est interdit de toucher au chantier!

Enfin et surtout, au vu de vis réponses nombreuses et peu constructives, on dénote un certain vécu , comme une sorte de victimisation …
Ouais, c est ça ! Vous êtes victime de clients chiants et procéduriers!!!

Dont acte

#21 06/02/2013 20:40:21

competencebois
Banni(e)
Messages : 658

Re : Classe d emploi des tasseaux pour bardage

YODAIR a écrit :

Merci pour ce commentaire une fois de plus constructif… quel talent pour ecrire de la merde et n'apporter aucun conseil utile…

no comment… 


et  il n y a pas de conseil a apporter je sais vous êtes un expert…

mais  a liomo on peut rien apporter  il y a des experts,  c est au tribunal donc  maintenant laissons faire, simplement  il y a des experts point

#22 06/02/2013 20:52:16

Liomo
Membre
Messages : 128

Re : Classe d emploi des tasseaux pour bardage

Ce forum est tout sauf un forum d entraide …
Et ce n est pas le seul..
Y a comme une omerta dans la construction bois…
Sauf qu au final, la crise , c est pour tout le monde , et la roue tourne!!!!!

#23 06/02/2013 20:56:29

competencebois
Banni(e)
Messages : 658

Re : Classe d emploi des tasseaux pour bardage

Liomo a écrit :

Compétence bois ou incompétence?
Je rigole..

Pas de maître d œuvre
Je ne le suis pas puisque non sachant

Le sol est pourris car les maçons n ont pas décaper la terre végétale  , c était de la forêt avant!
Mission g5 en expertise la semaine dernière: le sol est ok, les fondations sont merdiques, malfaçons à gogo..!!
À part ça je victimise....

Au fait, le chantier ne reprend pas car pour votre culture g, en expertise judiciaire il est interdit de toucher au chantier!

Enfin et surtout, au vu de vis réponses nombreuses et peu constructives, on dénote un certain vécu , comme une sorte de victimisation …
Ouais, c est ça ! Vous êtes victime de clients chiants et procéduriers!!!

Dont acte

    que la terre végétale soit pas décapé ça  change rien ,  tout dépends de quelle sorte de fondations on parle  si on fait une dalle auto porteuse   on a pas besoin de décaper la végétale, 
     ensuite vous nous dites qu il y avait de la foret , est ce dans les landes
     
   

       pour la dernière réflexion  vous savez j ai passé l age,.. de recevoir des leçons d un profanne,  vous avez eté candide ,  c est pas de chance mais  lorsqu ici on a  tappé sur formule bois par exemple      c etait une erreur on était des médisants la suite nous a donné raisons

        Sans avoir lu votre réponse  bien sur  que  je sais pourquoi  que le chantier ne reprends pas,

#24 06/02/2013 21:07:15

Liomo
Membre
Messages : 128

Re : Classe d emploi des tasseaux pour bardage

Pourquoi donc au final?

#25 06/02/2013 21:10:57

competencebois
Banni(e)
Messages : 658

Re : Classe d emploi des tasseaux pour bardage

Liomo a écrit :

Ce forum est tout sauf un forum d entraide …
Et ce n est pas le seul..
Y a comme une omerta dans la construction bois…
Sauf qu au final, la crise , c est pour tout le monde , et la roue tourne!!!!!

contrairement a ce que vous pourriez penser,  je dis que si,  et  y a pas plus d omerta   dans la construction bois que dans toutes autres construction,,
Mais vous l avez dit vous meme      c est au tribunal et il y a des experts judiciaires de nommé.. donc  c est un peu tard,    il y a eu  par exemple eric80 qui avait des souci pour  un pare vapeur  , et bien on a essayé de l aider  avant qu il n engage des  poursuites , mais la vous en etes au stade d expertise, mais  je supose qu au vu des reflexions que vous avez entendus  de la part de l expert,     vous pensez qu il s y connait pas plus dans l ossature bois que votre   "constructeur",

c est certain que rien que l histoire de la maison trop grandes pour  la  dalle  ,  c est un manque de professionnalisme car  lorqu on est charpentier    mobiste on demande un plan de recollement   et on s informe sur la qualité de la dalle,   et du fait que  lorqu on accepte  de construire sur cette dalle on la receptionne en tant qu homme de l art comme étant aux normes, on engage  sa propre responsabilité et ses propres assurances

que la roue tourne oui   d ailleurs je suis moi meme surpris de prix qui se pratique, 
  mais  soyez d accord  vous nous livrez  vos  "soucis " au compte goutte,

#26 06/02/2013 21:12:14

competencebois
Banni(e)
Messages : 658

Re : Classe d emploi des tasseaux pour bardage

Liomo a écrit :

Pourquoi donc au final?

pour formule bois?? ils ont mis la clef sous la porte

http://www.societe.com/societe/formule- … 29776.html

pourtant   on a été menacé par la patronne de difamation    et de tous les maux de la terre

#27 06/02/2013 21:17:09

Liomo
Membre
Messages : 128

Re : Classe d emploi des tasseaux pour bardage

Car les murs ont des oreilles....

Après, c est aussi a moi à amener des billes techniques privées a Mr l expert…voilà pourquoi je suis la!

Pour en revenir à la dalle , elle n a pas été qualifié d autoporteuse par le maçon ..

Donc ne pas décaper de terre végétale remplie scellements organiques , de restes de racines, de branchage, c est se foutre de la gueule des gens!
Surtout qu il n y avait pas non plus l isolant prévu ....
De même pour les ferrailles..!!

Allez, on fait des économies comme on peut, quitte a entuber les clients....

#28 06/02/2013 21:21:55

competencebois
Banni(e)
Messages : 658

Re : Classe d emploi des tasseaux pour bardage

je regarde  vos premiers messages  pour me rememorer votre  probleme

De plus, hormis un morceau de polyane entre semelle et béton, pas de joints compriband ou similaire entre semelle et béton..,

    il n y a pas besoin de compriband la dalle  en elle meme va recevoir une  chape beton   ou une dalle bois  donc ça  occultera les fuites d air, sachant que   le maçon doit faire une  bande de redressement si  la planéité  n est pas parfaite,
mais la vous avez soulevé   ,  des soucis   de professionnalisme, pourquoi n avez vous pas fait appel a un  AMO,     
je vous avais fait cette reponse

    suite a votre premier sujet je vois rien d incompétent

ppremiére partie non,  si la bande d arrase béton est aussi droite que possible
pour l étanchéité oui ça le fera mais c est pas "normal" car si vous lui dites oui mais moi je ne mets pas de chape  il fait comment..
pour l histoire de la semelle ça se fait de plus en plus pour économiser du bois et augmenter quand meme les prix…
j ai pas
prenez des photos , pour l avenir..  et lorsque vous allez faire le cheque..  faites vous reserves sur un document contractuel et reservé vous  10% si  ce n est deja fait sur la facture,  si on vous demande pourquoi, vous retorqué que vous  debloquerez le tout  lorsque la maison sera terminé et que le certificat de conformité sera delivré

il me semble  bien qu au debut je vous ai soutenu.. 

https://maisons-et-bois.com/discussi … p?id=23702

#29 06/02/2013 21:28:15

competencebois
Banni(e)
Messages : 658

Re : Classe d emploi des tasseaux pour bardage

Mais deja a t il été employé un film anti termites car vous etes dans le perimetres je crois autour de Bordeaux, et que la protection est obligatoires  ou fondations sur vide sanitaires

une dalle auto porteuse c est  "on creuse les fondations sur 40 cm au moins sur 50 cm d épaisseur   et on pose dessus une dalle  auto porteuse la terre vegétale  sert de coffrage

#30 06/02/2013 21:43:53

Liomo
Membre
Messages : 128

Re : Classe d emploi des tasseaux pour bardage

Vous n avez pas saisi: ce n est pas une dalle autoporteuse, le devis comprenait: décapage et évacuation terre végétale sur 20cm, apport de sable , compactage, termifilm, treillis soudé, béton, semelles filantes , etc etc..
Au final: fissures profondes de 12 cm sur tout le pourtour, et donc mission g5: pas de chainage ds les angles des semelles filantes, pas de décapage donc racines se décomposant et créant des dépressions sous dalle, quasiment pas de sable, aucun compactage, treillis soudé ds le dernier cm de la dalle faisant 9 cm a peine… Et début de fissures ds la dalle a l interieur de la maison....etc etc
Il faut vous le dire comment?
C est chiant cette façon de toujours protéger ses confrères, même les plus nuls!!!!!

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive