en kiosque

#1 04/06/2006 10:31:08

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

fermacell + rail à placo?

Bonjour,

apres une recherche  (rapide, j'en conviens) sur le forum, je me pose la question de la compatibilité des plaques de fermacell et les montents/rail pour placo, en 48mm.

Je vois des avantages pour les rails à placo: :  montants pre perces pour passage de gaines.
                                                                  les montants seront toujours droits, alors que les liteaux pouront 'flamber".
                                   
                 inconveniants: le prix: liteaux de 50 x 50mm: 0.75 le ml HT
                                                  rail de 48mm: 0.69 le ml HT
                                                  montant 48mm : 0.84HT le ml.


et vous, qu'en pensez-vous?

merci

#2 04/06/2006 11:46:51

Goldorak
Membre
Lieu : Drôme provençale
Messages : 2 421

Re : fermacell + rail à placo?

J'ai toujours un peu de réticence à mettre de la ferraille dans une mob. Prends des liteaux rabotés à la bonne épaisseur et si tes panneaux sont droits, tes liteaux le seront aussi ainsi que tes parements intérieurs et extérieurs. Tes liteaux en place, un coup de mèche à bois du bon diamètre et tu passes tes gaines…

#3 04/06/2006 15:56:28

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

Re : fermacell + rail à placo?

le pb c'est que les liteaux que j'annonce (50 x 50), ne sont ni dressés, ni rabotés…

le cout sera alors plus imporatnt pour du bois rabotés que pour les montants en ferrailles.

pourquoi cette reticence aux montants ferrailles goldo?

merci

#4 04/06/2006 17:42:12

Goldorak
Membre
Lieu : Drôme provençale
Messages : 2 421

Re : fermacell + rail à placo?

Bof ! je pourrais argumenter sur les champs magnétiques, telluriques et autres (en son temps, Einstein n'avait pas eu le temps de mettre au point sa théorie sur les champs unifiés…), sur les mises à la terre, etc. Non, c'est que la ferraille çà rouille, çà résonne et, bref, dans une mob çà fait "déplacé". Mais si tes liteaux ressemblent à des spaghettis mal cuits et que tu veux pas les raboter, va pour la ferraille. Au moins çà sera droit.

#5 04/06/2006 18:30:09

evolubois
professionnel
Lieu : Caen 14
Messages : 2 349

Re : fermacell + rail à placo?

(Les rails a placo sont galva et non exposés aux intempéries) .Pour les tasseaux fixés aux mur 45x45 j'utilise du bois que je calibre a la raboteuse  ou du 95x45 (produit mob) refendu.Pour le plafond ce sont des rails avec suspentes,cela permet un reglage du plafond et d'inclure une isolation phonique

#6 04/06/2006 18:37:36

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

Re : fermacell + rail à placo?

cela fait du travail en plus, que de recouper ou de raboter des chevrons…mais c'est une solution

#7 04/06/2006 20:07:53

laou
Membre
Messages : 21

Re : fermacell + rail à placo?

Bonjour,

Un artisan m'a contre indiqué les tasseaux bois car ils risquaient de travailler differemment des plaques et donc de créer des fissures.
Je précise  que ce spécialiste des cloisons seches m'a également déconseillé le fermacell (trop lourd, trop cher, trop …).
Faut-il nénmoins se préoccuper de l'association liteaux de bois / fermacell ?

Cdt.

#8 04/06/2006 21:39:55

Bedouin
Membre
Lieu : Dunes de neige
Messages : 2 603

Re : fermacell + rail à placo?

Moi j'ai délibérement choisi le bois pour les memes raisons que Goldo.
Section 53x35 et 110x35 selon les endroits.

C'est vrai que c'est sujet au flambage d'ou une pose soignée surtout pour ensuite aligner les montants qui sont adjacents tout les 120 et les clouer sur l'epaisseur pour assurer une bonne tenue.

#9 05/06/2006 07:18:34

Goldorak
Membre
Lieu : Drôme provençale
Messages : 2 421

Re : fermacell + rail à placo?

A mon avis, les variations dimensionnelles bois/fermacell sont moins importantes que celles métal/fermacell (y'a qu'à comparer les coef. de dilatation). De toutes façons :

- le bois reste souple et l'ossature itou
- les rails métalliques fixés sur l'ossature bougeront de la même valeur que les liteaux bois.

Comme le dit notre excellent Bédouin, tout est dans le soin avec lequel on effectue le travail. Et je conçois fort bien que beaucoup d'artisans rechignent à utiliser le fermacell et privilégient les solutions de facilité du genre rails métal + BA13. Avec les performances que l'on sait....

#10 05/06/2006 12:34:44

loire
Membre
Messages : 30

Re : fermacell + rail à placo?

Salut,

Fortement déconseiller ! Demander l'avis à un plaquiste et pas à un menuisier. Les liteaux vont gondoler à long terme et fendre tes joints de plaque de BA13 individuellement lorsque ton habitation va se mettre en place pour se caler. Contrairement au montant M48, c'est l'ensemble de ta structure qui travaille et qui se positionne. Le reste n'est que complication.

Tout a fait d'accord avec la réponse apporté par laou. D'ailleur, pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple avec des montants M48…

#11 05/06/2006 17:21:55

Goldorak
Membre
Lieu : Drôme provençale
Messages : 2 421

Re : fermacell + rail à placo?

Je ne vois pas bien où est la complication dans le fait de clouer des liteaux sur une ossature et d'y visser des plaques de fermacell. J'ai installé (tout seul, comme un grand) 380 m2 de fermacell de cette manière et tout c'est très bien passé (sauf pour mes tendons et autres ligaments). La mob va bientôt boucler sa première année (le 12 juin exactement) et pas l'ombre d'une fissure. Conditions climatiques : -9°C cet hiver, +38 °C en août dernier. Et puis ces jours-ci (16 exactement) mistral ininterrompu entre 70 et 110 km/h. Je ne suis pas mécontent de mon boulot. Et je laisse aux plaquistes le soin de monter du BA13 sur des rails métalliques, çà me rappelle trop les HLM !

#12 05/06/2006 18:34:08

loire
Membre
Messages : 30

Re : fermacell + rail à placo?

Clouer du Fermacell sur des liteaux bois ? ? ? Et dans 10 ans, cela va donner quoi à ton avis ?

Les liteaux bois, c'est pour du lambris ou de la planche, en tous cas bois => bois, mais certainement pas pour clouer du BA 13 ou du Fermacell dessus. Pour cela, il existe les montant M48, mème si cela te rappelle les HLM.

Note : Ne pas modifier l'environnement dans lequelle ont travail. Il faut en respecter les règles.

#13 05/06/2006 18:39:27

evolubois
professionnel
Lieu : Caen 14
Messages : 2 349

Re : fermacell + rail à placo?

Goldorak n'a pas tord,si les tasseaux sont de section suffisante et en bois sec il ni aura aucun désordre mais si on pas de machines pour debiter ,la solution des rails a placo est tout aussi viable ,contrairement aux affirmations de certains plaquistes je n'ai rien trouvé de contre-indications dans le dtu mais j'ai peut-étre mal vu.

#14 05/06/2006 18:52:51

loire
Membre
Messages : 30

Re : fermacell + rail à placo?

Mais percer plusieurs  trous de 20 Mn dans un liteaux de 50 MN comme un montant métallique M48 afin de passer tes gaines électrique, tu ne crois pas que tu fragilise ton liteau ?

#15 05/06/2006 19:46:24

Bedouin
Membre
Lieu : Dunes de neige
Messages : 2 603

Re : fermacell + rail à placo?

loire a écrit :

Mais percer plusieurs  trous de 20 Mn dans un liteaux de 50 MN comme un montant métallique M48 afin de passer tes gaines électrique, tu ne crois pas que tu fragilise ton liteau ?

Pas du tout, parce que si l'electricien bosse bien, alors les tubes arrivent par le sol et montent entre deux tasseau pour s'arreter directement la ou ils doivent aller. Chez moi, je pense pouvoir dire qu'a 99,99% aucun de mes tasseaux n'est percé par quoi que ce soit, ni electricité ni plomberie.

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive