Ossature bois - distance entre montant de 40 cm…

Bonjour,

J'ai un projet de maison ossature bois dans le finistere sud et je pense avoir trouvé un constructeur "comme il faut"…
Seulement, il propose ses maisons avec un espace entre montants de l'ossature de 40 cm contre 60 en général je pense.
D'après lui, ca assure une plus grande rigidité à l'ossature. Je veux bien mais en ai-je besoin et peut-on évaluer le surcout d'un tel procédé ? (+ de bois ?) De plus, c'est la galère si je décide d'utiliser des panneaux d'isolant semi-rigides car les dimensions sont souvent fonctions d'un écart de 60....

Merci.

#2 05/06/2006 23:01:55

BeeWee
Membre
Messages : 56

Re : Ossature bois - distance entre montant de 40 cm…

De surcroît, le bois massif étant (environ 4 fois) moins performant que la laine de …, ouate de … ou autre isolant choisi, les montants de l' ossature sont des mini-ponts thermiques. Plus il y en a …
Tant qu'à faire, prévoir + large que le 120mm classique, pour pouvoir caser plus d'épaisseur d'isolant.

#3 06/06/2006 08:20:36

Erwan_29
Membre
Lieu : Quimper
Messages : 89

Re : Ossature bois - distance entre montant de 40 cm…

C'est ce que je me disais aussi.

En 145*45, on gagne deux cm d'isolant ce qui n'est pas rien…

Bon. Personne ne voit de réel interet à cet écart inférieur entre les montants de l'ossature ?

#4 06/06/2006 08:36:55

charpent25
Membre
Messages : 34

Re : Ossature bois - distance entre montant de 40 cm…

Comme t'as dis le constructeur ca rigidifie la structure.Il utilise certainement le systeme MBOC du CNDB et donc travaille dans les normes de ce type de construction.

Maintenant a 500 euros prix public le metre cube de bois ce n'est pas 1 m3 de plus qui va te ruiner.

Apres je ne connait pas ta région mais ne pas oulier que les pans de toit appuis sur tes murs et avec la neige , le vent ,la pente de toit....ce n'est pas plus mal tout les 40cm.

Maintenant on trouve des isolants de 40cm de largeur.

Est ce que d'autres constructeurs te propose autre chos?

Bon courage

#5 06/06/2006 10:51:55

Erwan_29
Membre
Lieu : Quimper
Messages : 89

Re : Ossature bois - distance entre montant de 40 cm…

Je suis dans le 29 / Finistère.

Pas trop de neige (quand il y en a, ca dépasse pas 2 cm ) et un terrain bien abrité du vent.
Tous les autres constructeurs du coin travaillent en 60 mais si on trouve des panneaux homatherme en 40, ya pas de problèmes.

#6 06/06/2006 10:57:02

tof22
Membre
Messages : 437

Re : Ossature bois - distance entre montant de 40 cm…

Apparemment le DTU dit que dans la zone littorale bretonne, l'ossature doit etre d'entraxe 40 à cause du vent. Je vais aussi construire avec cet entraxe.
D'aprés un des fournisseurs contacté, homatherm va sortir cet été une laine de bois spécifique pour les entraxes de 40. Pas plus d'infos désolé.

Tof22

#7 06/06/2006 14:08:09

Erwan_29
Membre
Lieu : Quimper
Messages : 89

Re : Ossature bois - distance entre montant de 40 cm…

Merci

#8 06/06/2006 16:00:36

jboulic
pro
Lieu : Nord Finistere
Messages : 655

Re : Ossature bois - distance entre montant de 40 cm…

tof22 a écrit :

Apparemment le DTU dit que dans la zone littorale bretonne, l'ossature doit etre d'entraxe 40 à cause du vent. Je vais aussi construire avec cet entraxe.

Tof22

Non le DTU n'impose pas l'entraxe 40 .Par contre le systeme MBOC n'est pas prévu pour notre zone de vent .

#9 06/06/2006 18:33:22

evolubois
professionnel
Lieu : Caen 14
Messages : 2 349

Re : Ossature bois - distance entre montant de 40 cm…

L'entraxe de 400 est préférable: meileur rigidité du voile travaillant ,meilleure repartition des descentes de charge,  meilleure résistance au vent ,le surcout est négligeable .pour les gros constructeurs c'est un autre calcul compte-tenu des volumes ceci dit  une maison avec un entraxe de 600 ça tient debout si elle est bien conçue.(400 en entraxe permet la pose du bardage canexel)

#10 06/06/2006 19:40:08

Yanic
Membre
Messages : 892

Re : Ossature bois - distance entre montant de 40 cm…

sinon tu as le chanvre à 45Kg/m³ en 40cm ce qui remplacerait avantageusement l'homatherm

Yanic

#11 07/06/2006 08:12:22

Erwan_29
Membre
Lieu : Quimper
Messages : 89

Re : Ossature bois - distance entre montant de 40 cm…

Yanic a écrit :

sinon tu as le chanvre à 45Kg/m³ en 40cm ce qui remplacerait avantageusement l'homatherm
Yanic

Quel R pour quelle épaisseur ? Tu as des marques / fournisseurs à conseiller ?
Le chanvre ne craint-il pas plus l'eau que les isolants type homatherme ?

Merci

#12 07/06/2006 10:42:39

Yanic
Membre
Messages : 892

Re : Ossature bois - distance entre montant de 40 cm…

Non pas dutout, pas plus qu'un autre, à ce jeu la le liège est le meilleur (eau)

Lambda de 0,040 à 0,042 +- comme homatherm cellulose

Tu me demandes si j'ai des fournisseurs à conseiller ! lol

Yanic

#13 07/06/2006 11:22:13

Erwan_29
Membre
Lieu : Quimper
Messages : 89

Re : Ossature bois - distance entre montant de 40 cm…

Yanic a écrit :

Tu me demandes si j'ai des fournisseurs à conseiller ! lol

Yanic

Oui, C'est bon. ca commence par un E et ca finni par un i…  lol

#14 10/09/2007 07:30:47

fanfan
Membre
Messages : 116

Re : Ossature bois - distance entre montant de 40 cm…

Bonjour d'autre avis sur cette distance de 40 cm. Un constructeur m'a dit que c'etait plus rigide… Il m'a dit aussi qu'il contrevente aussi les façades avec des murs de refends, bien , pas bien ? Merci…

#15 10/09/2007 07:45:31

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : Ossature bois - distance entre montant de 40 cm…

fanfan a écrit :

Bonjour d'autre avis sur cette distance de 40 cm. Un constructeur m'a dit que c'etait plus rigide… Il m'a dit aussi qu'il contrevente aussi les façades avec des murs de refends, bien , pas bien ? Merci…

ça n'apporte strictement RIEN (si, plus de ponts thermiques) en construction à simple RdCh. Si besoin de plus (???) de rigidité, il vaut mieux forcer un peu sur l'épaisseur du voile travaillant et sur le nombre de vis (ou de clous).
poour contreventer les façades, il vaut mieux un bon voile travaillant au niveau du plafond. En l'absence de plancher haut, c'est un peu technique à faire ; ce qui explique sans doute la solution choisie de le faire par les cloisons.

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive