Bonjour,
J'ai un projet de maison ossature bois dans le finistere sud et je pense avoir trouvé un constructeur "comme il faut"…
Seulement, il propose ses maisons avec un espace entre montants de l'ossature de 40 cm contre 60 en général je pense.
D'après lui, ca assure une plus grande rigidité à l'ossature. Je veux bien mais en ai-je besoin et peut-on évaluer le surcout d'un tel procédé ? (+ de bois ?) De plus, c'est la galère si je décide d'utiliser des panneaux d'isolant semi-rigides car les dimensions sont souvent fonctions d'un écart de 60....
Merci.
De surcroît, le bois massif étant (environ 4 fois) moins performant que la laine de …, ouate de … ou autre isolant choisi, les montants de l' ossature sont des mini-ponts thermiques. Plus il y en a …
Tant qu'à faire, prévoir + large que le 120mm classique, pour pouvoir caser plus d'épaisseur d'isolant.
C'est ce que je me disais aussi.
En 145*45, on gagne deux cm d'isolant ce qui n'est pas rien…
Bon. Personne ne voit de réel interet à cet écart inférieur entre les montants de l'ossature ?
Comme t'as dis le constructeur ca rigidifie la structure.Il utilise certainement le systeme MBOC du CNDB et donc travaille dans les normes de ce type de construction.
Maintenant a 500 euros prix public le metre cube de bois ce n'est pas 1 m3 de plus qui va te ruiner.
Apres je ne connait pas ta région mais ne pas oulier que les pans de toit appuis sur tes murs et avec la neige , le vent ,la pente de toit....ce n'est pas plus mal tout les 40cm.
Maintenant on trouve des isolants de 40cm de largeur.
Est ce que d'autres constructeurs te propose autre chos?
Bon courage
Je suis dans le 29 / Finistère.
Pas trop de neige (quand il y en a, ca dépasse pas 2 cm ) et un terrain bien abrité du vent.
Tous les autres constructeurs du coin travaillent en 60 mais si on trouve des panneaux homatherme en 40, ya pas de problèmes.
Apparemment le DTU dit que dans la zone littorale bretonne, l'ossature doit etre d'entraxe 40 à cause du vent. Je vais aussi construire avec cet entraxe.
D'aprés un des fournisseurs contacté, homatherm va sortir cet été une laine de bois spécifique pour les entraxes de 40. Pas plus d'infos désolé.
Tof22
Merci
Apparemment le DTU dit que dans la zone littorale bretonne, l'ossature doit etre d'entraxe 40 à cause du vent. Je vais aussi construire avec cet entraxe.
Tof22
Non le DTU n'impose pas l'entraxe 40 .Par contre le systeme MBOC n'est pas prévu pour notre zone de vent .
L'entraxe de 400 est préférable: meileur rigidité du voile travaillant ,meilleure repartition des descentes de charge, meilleure résistance au vent ,le surcout est négligeable .pour les gros constructeurs c'est un autre calcul compte-tenu des volumes ceci dit une maison avec un entraxe de 600 ça tient debout si elle est bien conçue.(400 en entraxe permet la pose du bardage canexel)
sinon tu as le chanvre à 45Kg/m³ en 40cm ce qui remplacerait avantageusement l'homatherm
Yanic
sinon tu as le chanvre à 45Kg/m³ en 40cm ce qui remplacerait avantageusement l'homatherm
Yanic
Quel R pour quelle épaisseur ? Tu as des marques / fournisseurs à conseiller ?
Le chanvre ne craint-il pas plus l'eau que les isolants type homatherme ?
Merci
Non pas dutout, pas plus qu'un autre, à ce jeu la le liège est le meilleur (eau)
Lambda de 0,040 à 0,042 +- comme homatherm cellulose
Tu me demandes si j'ai des fournisseurs à conseiller ! ![]()
Yanic
Tu me demandes si j'ai des fournisseurs à conseiller !
Yanic
Oui, C'est bon. ca commence par un E et ca finni par un i… ![]()
Bonjour d'autre avis sur cette distance de 40 cm. Un constructeur m'a dit que c'etait plus rigide… Il m'a dit aussi qu'il contrevente aussi les façades avec des murs de refends, bien , pas bien ? Merci…
Bonjour d'autre avis sur cette distance de 40 cm. Un constructeur m'a dit que c'etait plus rigide… Il m'a dit aussi qu'il contrevente aussi les façades avec des murs de refends, bien , pas bien ? Merci…
ça n'apporte strictement RIEN (si, plus de ponts thermiques) en construction à simple RdCh. Si besoin de plus (???) de rigidité, il vaut mieux forcer un peu sur l'épaisseur du voile travaillant et sur le nombre de vis (ou de clous).
poour contreventer les façades, il vaut mieux un bon voile travaillant au niveau du plafond. En l'absence de plancher haut, c'est un peu technique à faire ; ce qui explique sans doute la solution choisie de le faire par les cloisons.
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive