salut gagapen29
je confirme tes dires sur les gars du consuel mais ils ont des differences de point de vu
dans les cotes d'armor ils sont plus chiants
le plus important une bonne terre, une bonne liaison equipotentiel, un fil de terre a chaque point lumineux
prevoir une ligne protegée par appareil electro menager: four, frigo, ballon,plaque de cuisson, vmc, hotte,etc
et 1 rangée de tableau vide tous les radiateurs elec doivent avoir une ligne distincte et protegée
@+
ps sa avance ta construction
Très intéressant vos conseils.
Désolé
je fais un p'tit post hors sujet mais cela ça fait un bout de temps que je voulais te demander gt22 ce que tu entends par créer un collectif pour autoconstruire sa mob? Merci.
salut gagapen29
prevoir une ligne protegée par appareil electro menager: four, frigo, ballon,plaque de cuisson, vmc, hotte,etc
Non la hotte peut se mettre sur un disjoncteur d'un circuit de prises de la cuisine.
Si la plaque de cuisson n'est qu'au gaz et alimenté juste pour les thermocouples=> alim sur circuit prises aussi.
Alors, je viens de raccrocher mon téléphone et je parlai avec un électricien (un collègue), il ma confirmé que pour les appareillages spécifiques, si ils n'ont pas chacun leur propre protection, le consuel ne serait pas bon, surtout si c'est une construction neuve.
Il suffit pour cela de regarder le tableau 8 page 30 du guide rouge "Installation électrique" de Promotelec.
Pour @42jerome,
tout à fait d'accord avec toi concernant la hotte, pour ce qui me concerne elle est montée en série avec les prises de la cuisine, je la placerai en bout de ligne.
Pour @ GT22,
et bien cela avancerait plus vite si la météo était plus clémente, il me reste 2 rangées de parpaings à mettre en place. Je précise que je suis tout seul, que je fais cela le WE donc forcément ça va à la vitesse que ça va.
Mais ça ira. La semaine prochaine je passe commande de mon bois car POUR DEBUT MARS, une HAUSSE DE 15 % est annoncée !!!!!
merci pour vos réponses à propos de la mise à la terre de la fenêtre de Sdb. On y avait pas pensé du tout !
pour le frigo, j'ai appellé le centre qui s'occupe de mon departement (74), et le technicien conseil, me dit que le frigo ne rentre pas dans la liste des appareils à protection dedié…
je vais me re - renseigné …
Le mien est sur un circuit prises et c'est accepté. Mais je reconnais que c'est mieux en indépendant.
Pour les gros doutes litigieux pendant l'install, je posais directement la question par mel à un technicien de Promotelec. Réponses très rapides (qques jours).
pour la hotte pour les dépannage protection 2A et recommander pour mon departement et oui on est pas tous a la meme enseigne c'est très pratique et de plus si il faut la démonter pour quoi que se soit il vaut mieux la protéger et crois moi le consuel en sera que ravi pour plaque de cuisson donc tu t'interdit la possibilité d'avoir des plaque elec MEME UNE EN CAS DE PANNE DE GAZ je pense qu'il est judicieux de le prévoir
@+
le guide promotelec existe pour tout le monde mais il est référence differement selon les lieu c'est du vécu
en plus la terre doit toujours etre a 5 cm d'une paroies humide ( salle d'eau) nouvelle norme anglaise c'est l'europe
donc toutes paroies types rails placo a */2
pour arthemus
lire le fil
https://maisons-et-bois.com/discussi … p?id=11092
En fait c'est pour la vmc, que le disjoncteur divisionnaire (qui peut assurer également la commande de cette dernière) doit être calibré à 2 A sauf cas particulier où, en fonction des indications du constructeur, elle peut être augmentée jusqu'à 16 A.
Attention, le frigo ne fait pas partie des appareils spécialisés, mais c'est bel et bien le congélateur (uniquement le congélateur, si votre frigo fait les deux, c'est une autre affaire et je n'ai pas de réponse à apporter) qui doit être protégé et doit être sur un seul circuit; Il est même recommandé:
"Dans la plupart des cas, le congélateur est raccordé par une prise de courant et son alimentation est protégée par un dispositif différentiel 30 mA."
TROIS CAS SONT POSSIBLES:
Le disjoncteur de branchement est différentiel:
- Celui doit être de type S et le congélateur est protégé par 1 dispositif diiférentiel haute sensibilité qui lui est spécifique.
le congélateur de branchement n'est pas différentiel:
- Le congélateur est protégé par 1 dispositif différentiel haute sensibilité (30mA) qui lui est spécifique.
ou
- Le congélateur est alimenté par l'intermédiire d'1 transformateur de sépration 230/230 V de classe II.
Il y a des cow-boys qui demandent plus que ce qui est exigé et les visites sont très aléatoires: la mienne n'a duré qu'une demi-heure. Mais chaque remarque non justifiée est contestable: Pour en revenir à la hotte, un gars du conseil demandait à un ami effectivement un 2A(ridicule: on n'a qu'à un mettre un 16A spécialisé pour chacune des prises aussi…) Bref, on lui a mis sous le nez la page 66 du guide: l'alim de la hotte peut se faire sur un circuit éclairage ou circuit prise et que le socle soit placé à 1,80. C'est même une modif de la 19e édition! Si on doit faire des modifs dessus, on coupe le circuit sur laquelle elle est branchée.
Pour ce qui est de l'alim élec des plaques+ four, j'en ai bien mis une, même deux (pour une évolutivité future) les fameuses 32A puisqu'elles sont obligatoires, même si je ne les utiliserai jamais (gaz).
Pour les rails métalliques du placo, même si la norme ne demande pas de les relier à la terre, il est impératif de le faire pour éviter qu'ils ne se transforment en émetteurs de CEM à cause des câbles électriques les traversant.
Bonjour,
Petite précision pour la liaison équipotentielle de la salle de bain (dite secondaire): Toutes les terres de cette pièce doivent être réliées entre elle (pour le principe du même potentiel décrit plus haut); si possible dans la même pièce, mais les terre des prises élec. et luminaires peuvent être raccordées dans une boite de dérivation avec la mise à la terre des huisseries (ne pas oublier: ouvrants + dormants, si mettaliques), bondes et autres matériaux métaliques; la câble en sortie (4 mm2 mini), doit être relié à la barette de terre du tableau de répartition.
D'ailleurs, à ce propos, je ne comprends pas pourquoi il ne pourrait pas être branché directement sur la barette de terre ou vient se connecter la liaison équipotentielle principale et l'arrivée de la terre.
Benoît
question bête …
pour relier à la terre une menuiserie ont fait comment ?
Prend t-on un fil jaune/vert que l'on vient visser dans un boîtier existant ? ![]()
merci,
Il faut laisser, même si tout les composants de la douche et baignoire sont en plastic, une ligne de terre en attente dessous
question de debutant: est ce que je peux mettre les 2 prises obligatoires hors tableau ( a coté par ex.)
j' ai besion de place dans le tableau, car tous mes retours lampes passe par celui ci…dailleurs c'est un peu le bouzou dans la GTL, les fils ne sont pas bien "rangés" et les wago j'en ai mis qq'un aussi.........j'ai du mal à avoir un resulata qui fait proprre dans la GTL…
bon et bien j'ai mis de l'eau dans mon vin, et je vais donc retirer une prise pour le lave vaisselle, et une pour le congel....
question de debutant: est ce que je peux mettre les 2 prises obligatoires hors tableau ( a coté par ex.)
Ahlalala…c'est tout marqué pourtant: Si c'est les 2 fameuses prises demandées dans la GTL, elles peuvent ne pas être dans le tableau de répartition mais doivent être quoiqu'il en soit dans le volume de la GTL (sous formes de prises encastrées ou apparentes sur une paroi interne de la GTL.
p 17 du guide rouge (pas celui de Mao, hein):"2 socles de prises de prise de courant 16A 2P+T sur un circuit séparé pour alimenter des équipements de communication numérique"
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive