J'ai fait une petite "saignée" de 5 à 10 cm de profondeur avec une sarclette, j'ai positionné le câble cuivre et j'ai rebouché par dessus.
Vu le résultat de la mesure, je suis satisfait du résultat....
A+
pas assez profond la profondeur mini est de 40cm il me semble
Je ne sais pas ce que dit le Règlement en France, mais en Belgique du moment que la boucle de terre est recouverte de 5cm de terre et n'est pas en contact avec le béton, il ny a pas de problème.
Je ne vois pas l'intérêt d'enfouir la boucle 40 cm sous les semelles de fondations.
Oui je n'avais pas précisé mais c'était entre 5 et 10 cm en fond de fouilles sous les fondations…
Et la mesure de 6 ohms me confirme que c'est OK (longueur : 10 m de cuivre 25 mm² terminés par un piquet de 1m50 planté en fond de fouille)
Certains conseillent de mettre plus long…
le maxi etant de 100 y a de la marge
Enterrer la tresse de terre sous les fondations ? j'ai vu pourtant sur bien des chantiers que la tresse était simplement posée sur les semelles filantes et puis basta, on coule ?
Il faut rappeler que le béton (d'autant plus s'il est armé) est un excellent conducteur.
Enterrer la tresse de terre sous les fondations ? j'ai vu pourtant sur bien des chantiers que la tresse était simplement posée sur les semelles filantes et puis basta, on coule ?
j ai pratiquement toujours fait ainsi
Bonsoir,
Concernant la prise de terre en fond de fouille , est il obligatoire de faire une boucle ( fermée ) sur le périmètre des fondations comme certains schéma le montrent?
Perso.....terrassement fait…le maçon commence à délimiter le chantier pour construction d'un sous sol de 100 m2 puis MOB 100 m2 au RDC et 50m2 en combles aménagés.
Le second oeuvre est pour ma pomme......devis reçus de prefel.
Merci de vos réponses.
Non , ce n'est pas obligatoire de faire une boucle, de toute façon qui ira vérifier ensuite ce qui compte c'est le résultat de votre appreil de mesure (moins de 100 ohms....).
Je crois que c'est une bonne habitude à prendre en cas de rupture de câblette par corrosion. En boucle, même avec une rupture, il y a toujours contact. Le plus simple est de faire une boucle et de faire remonter les deux extrémités de la cablettes vers la GTL, de manière à ce qu'elles soit accesible et serrées par un serre-câbles.
Pour info,
il faut (ce qui est rarement fait) pasé votre câblette de terre dans un fourreau technique, là je parle pour la traversé de dalle en béton, comme cela vous évitez le risque de corrosion et donc la rupture. CQFD.
Il me semble que le risque de corrosion est plus grand sous les fondations qu'en traversée de dalle car c'est toujours humide dessous et c'est pour cela que la terre est bonne.
Donc cette cablette peut on simplement la lier au ferraillage des fondations ou faut il la mettre dans une tranchée sous les fouilles?
Donc cette cablette peut on simplement la lier au ferraillage des fondations ou faut il la mettre dans une tranchée sous les fouilles?
Bonjour,
Je pense qu'il est préférable de ne pas remuer le terrain juste à l'endroit où vont reposer les semelles…