Bonsoir
Je ne veux pas pour l'instant me lancer dans l'electrcité
Aussi j'ai vu deux artisans electriciens
L'un m'a dit
- qu'il y avait un nombre obligatoire de prises de communication- c'est une norme me dit il : vrai , faux ? Si vrai combien et pour quelles pieces ? quelle est la reference de cette norme ?
L'autre m'a dit
- la même chose pour les prises communciations
et en plus
- pour la cuisine , qu'il fallait plusieurs prises specialisées : micro ondes - lave vaisselle , plaque de diffusion - congelateur
qu'est ce qui est vrai là dedans ? quelle est la reference de cette norme ?
et en plus :
que pour des radiateurs electriques mobiles , les prises sont aussi spécifiques- venant directemetn du tableau - car "" gourmandes en electrciité " , que un radiateur electrique ne peut se brancher sur une 16 A +T : qu'en penser ?
Beaucoup de questions - mais je préfére y voir clair
Merci
bonsoir Tu achete le guide promotelec (sur le site du meme nom)un truc genre12,50euros,,qui s'appelle locaux d'habitation ,installation electrique,et tu auras tout sur la Nf c 15100 et tu sera tranquille.
Plus d'appiori ou de on dit de certains.
Bonsoir.
Sympa ton lien, j'avais déjà trouvé des infos aussi mais là, au moins, tu as un tas de sites sous la main ![]()
Et pour ce qu'ont dit les électriciens, grosso modo tout est vrai…
Oui c'est vrai que certaines prises nécessite un direct au tableau comme la 32A ou les lignes équipotentielles du LLinge ou Lvaisselle, mais en ce qui concerne les convecteurs, je ne suis pas sur
tous les convecteurs ou grille pain fixe doivent etre branchés direct au tableau avec protection unitaire
prevoir coupure gene pour le chauffage elec
prevoir la place pour modul de regul et delestage au tableau
le four en direct
les appareil electromenager qui fonctionne avec de l'eau en direct
la plaque chauffante en direct
vmc idem
@+
PS pas de liaison equipotentiel pour lave vaiselle ou lave linge mais terre obligatoire et section de 2.5
Bonjour,
Ci dessous le lien de Legrand, j'ai fait l'installation de ma maison en suivant leur conseil et ça c'est passé sans aucun probleme.
http://www.legrand.fr/files/fck/File/e- … index.html
En fouillant le site, il doit y avoir d'autre info.
A+
Pour la terre, un reflexe à avoir est de la tirer de partout, c'est pas pour la différence de prix et de place…
tous les convecteurs ou grille pain fixe doivent etre branchés direct au tableau avec protection unitaire.
Il est tout de même possible d'avoir plusieurs convecteurs sur une protection(20A). Il me semble que pour du 2,5mm², la puissance max est de 4,5kW. Attention, un point trés important de la C15/100 et trés trés trés utile dans un tableau électrique : 2 prises 16A
.
Prévoir également quelque chose comme 25% de libre dans le tableau.
Concernant les prises de communication, rien à voir avec le consuel validant l'installation électrique. Je ne sais d'ailleurs pas quel est l'organisme censé valider cette partie? (réseau, télécom, télévision, etc.)
Concernant les prises de communication, rien à voir avec le consuel validant l'installation électrique. Je ne sais d'ailleurs pas quel est l'organisme censé valider cette partie? (réseau, télécom, télévision, etc.)
C'est confirmé ça? étant en plein dans l'electricité, j'avoue que ça me gonfle de mettre des prises TV partout, si je pouvez en économiser 1 ou 2....
Mais sur l'elec c'est toujours le meme truc il y a toute la verite dans le petit livre rouge ne vous prenez pas le choux pour 12 euros.(sur le prix d'une maison)
Vous le suivez et basta vous etes peinard.
Une contrevisite coute plus chere!
Concernant les prises de communication, rien à voir avec le consuel validant l'installation électrique. Je ne sais d'ailleurs pas quel est l'organisme censé valider cette partie? (réseau, télécom, télévision, etc.)
Bonjour,
Moi j'étais resté à l'obligation d'instalation d'un boitier de télécommunication au niveau du tableau électrique avec TV, téléphone et informatique. Il me semble (mais ma mémoire me fait un peu défaut donc je ne suis pas sur à 100 %) avoir eu des refus de consuel à cause de l'absence de ce boitier.
D'après Legrand ce boitier fait partie de la norme NF.
A faire vérifier par un électricien si quelqu'un en connait un.
A+
MAIS BIEN SUR QUE LE BOITIER TELECOM EST OBLIGATOIRE!avec 2 prises 3p.
Il faut bien relier vos rj45 a quelque chose et c'est le consuel qui verifi.
Ne confondez pas les prises communication:1 socle rj 45 par piece principale et la cuisine nf En 60603-7-3
et Tv :2 prise jusqu'a 100m2,3 prises mini au dela.
Toutes les prises tv com on leur ligne dediee.
Cable coaxiale UTE C 90-130.
MAIS BIEN SUR QUE LE BOITIER TELECOM EST OBLIGATOIRE!avec 2 prises 3p.
Il faut bien relier vos rj45 a quelque chose et c'est le consuel qui verifi.
A vérifier. Personnellement, je n'ai installé qu'une prise téléphone puisque, ayant quitté FT, le téléphone passant par mon routeur ADSL, je ne vois pas l'intéret d'avoir plusieurs prise. (il me suffit d'avoir un téléphone avec 2 ou 3 combinés sans fil) Je n'ai pas de boitier de communication. Pour l'informatique, il existe le WIFII et le CPL. Et enfin, 2 prises TV.
Le consuel est passé en novembre 2008 et n'a fait aucune allusion à la partie communication.
Le consuel délivre une attestation de conformité de l'installation électrique. Cette attestation étant destinée au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité. Sans cette attestation, le GRD n'effectuera pas votre branchement électrique.
A qui peut bien être destinée l'attestation de conformité de la partie communication??
Le plus simple est de contacter directement le consuel de la région dont vous dépendez.