Pages : Précédent 1 2 3 4
le rhépanol aurait un SD de 120…
Et bien une membrane est considérée comme FV en dessous de 18m. Alors c'est PV. 120, ce n'est pas du tout perméant.
Et il ne faudrait pas un Sd>120 pour le pare vapeur? Dans ce cas le Monarvap 200B ne serait pas adapté en toiture terrasse.
Il faudrait donc le monarvap reflex 200, qui a un SD de 215… ?
Il me semble que rien ne doit avoir un Sd supérieur à celui du pare vapeur. Donc dans ce cas le Monarvap reflex 200 correspondrait ou un autre avec un Sd>120.
Quelqu’un peut confirmer (ou infirmer)?
A priori, c'est ça.
ok, merci Ă tous les deux !
Une question ; sur dalle bois avec un plancher massif de 22 mm sur solive 30x80 à plat , il faut apparament mettre dans ce cas la le PV sur l'osb de 18 et non pas dessous ! ?? (comme dans le cas d'un plancher flottant ou collé)
mais dans ce cas il y a de grand risque d'abimer le PV durant le chantier tant qu'on a pas mis le plancher ......
est ce primordial de le mettre dessus ??
Mets le dessous l'OSB c'est plus sur.
ou dessus si tu a déjà mis ton OSB, alors il faudra être prudent pour ne pas le percer ou l'abimer pour la suite du chantier. si tu pose du plancher pose le pare vapeur à l'avancement en même temps que tes lambourdes.
Ok merci
Salut,
Tu dois bien te faire chier Ă poser pour les fonds de caisson l'osb dans le vs de 60.
Il aurait, mais c'est sans doute trop tard, été possible de visser sur le dessous des solives une planche qui t'aurait servi de support pour recevoir le fond en osb.
Voir sur mon blog si tu as le temps.
Ainsi, tu travailles par dessus et c'est plus cool pour ton corps ![]()
Pour l'osb qui te sert de plancher, je te conseille de coller (colle PU) toutes les rainures et toutes les jonctions périphériques afin de le rendre le plus possible étanche à l'eau.