#1 18/02/2006 17:40:57

luc
Particulier
Lieu : nord annecy
Messages : 1 024

puit canadien/condensats

pour ceux qui ont installé un pc (goldo,bédouin, . . .), comment avez vous réalisé votre siphon pour l'évacuation des condensats (si vous en avez mis un).
dans le cas d'un sous-sol, il n'y a pas de problĂŞme, mais si on a qu'un vide sanitaire, comment fait-on ?

#2 18/02/2006 18:01:12

Goldorak
Membre
Lieu : DrĂ´me provençale
Messages : 2 421

Re : puit canadien/condensats

Par siphon, tu entends le dispositif d'évacuation des condensats ? Dans mon cas, il n'y a pas de siphon. La prise d'air extérieure, verticale, descend à -2m. A ce niveau, un té est raccordé au tuyau horizontal qui va remonter, après 40m sous terre, à -1.2m dans le garage. L'autre branche du té est fermé par un bouchon percé placé dans un lit de cailloux faisant office de puits perdu. Les condensats s'échappent par ce moyen. Bédouin se fera un plaisir de décrire le sien.

#3 18/02/2006 19:35:47

luc
Particulier
Lieu : nord annecy
Messages : 1 024

Re : puit canadien/condensats

dans mon cas, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'emmener du radon par aspiration ? il parrait qu'en haute-savoie il y en a.

#4 18/02/2006 21:52:05

Bedouin
Membre
Lieu : Dunes de neige
Messages : 2 603

Re : puit canadien/condensats

J'ai un sous-sol, donc le mien arrive dans le sous-sol, puis il y a un syphon avant d'aller vers la VMc 2F. Le syphon est a l'inrterieur et j'ai choisi le produit de chez Helios.

La pente remonte de la vers l'exterieur a 2%..

Si j'avais a refaire je ferais differement, pour etre encore plus efficace, j'aurais deux pentes.
Une de l'interieur du sous-sol ou vs descendant a 2% jusqu'au syphon, qui lui est filtré par une fiole d'eau donc pas de risques de remonté de qui que ce soit. Puis de la une autre pente remontante jusqu'a dehors, cela permet d'avoir une meilleure efficacité.

#5 19/02/2006 09:37:52

luc
Particulier
Lieu : nord annecy
Messages : 1 024

Re : puit canadien/condensats

quel type de ventilo avez vous mis, s'il ny a pas de vmc double flux, a la sortie du puit

#6 31/03/2006 14:19:10

erwann
Membre
Lieu : Paris
Messages : 68

Re : puit canadien/condensats

Chez Point P les gaines annélées de supèrieur à 110mm de dia. ne sont plus en rouleau mais en bare de 6m.
Avez vous trouver des gaine de 160 ou 200 en rouleau et quel longueur?
Comment  faire pour rendre Ă©tanche les raccord?

#7 31/03/2006 15:05:16

Bedouin
Membre
Lieu : Dunes de neige
Messages : 2 603

Re : puit canadien/condensats

J'ai pris le kit de Helios, un peu cher mais il y a tout compris.
Les joints, les raccords etc…

En fait il y a un joint caoutchouc a mettre dans une annelure du tube a l'exterieur et on introduit le tout dans le manchon femelle/femelle fourni. Faut graisser un peu (a la vaseline) pour que ca rentre en force. Ensuite j'ai rajouté en plus du ruban adhesif a l'exterieur mais c'est superflux.

Luc: Moi j'ai une double flux, alors j'ai pas de ventilo a part.

#8 31/03/2006 15:29:28

nicom
Membre
Messages : 551

Re : puit canadien/condensats

En matière de ventilo, pensez-vous que les kits de "distribution d'air chaud" vendus dans les magasins de bricolage peuvent faire l'affaire, le tout couplé avec un régulateur
exemple prix Brico Depot : 350 m3/h (3 bouches) = 92 euros et 500 m3/h (4 bouches) = 120 euros je crois ; il dispose en plus d'un thermostat pour déclenchement auto à une certaine température.

Ca vous fait un bloc prĂŞt Ă  poser avec raccordements facile

Votre avis ?

Quels sont les capacités de vos ventilos ?

#9 31/03/2006 15:49:19

Nicolas
Membre
Messages : 296

Re : puit canadien/condensats

Ca dépend de la perte de charge des tes tuyaux, ça dépend du débit de ta VMC.

Vu les débits que tu annonces, tu va mettre ta maison en surpression. De combien, ça va dépendre des performances des ventilos : leur débit dépend de lu gradient de pression en amont et en aval du ventilo. Ca ne devrait pas dépasser les 600-800Pa (à comparer à 100000 Pa atmosphérique). A priori, ça n'a pas l'air très élevé comme surpression, mais comme les surfaces sont importantes, les forces mises en jeu peuvent m'être aussi…

#10 31/03/2006 16:37:04

nicom
Membre
Messages : 551

Re : puit canadien/condensats

Alors là ça se complique, je ne suis pas tout …

Je prĂ©vois entre 20 et 25 m de tuyau en 160 (ou  plus ?) et après Ă  l'intĂ©rieur une gaine qui part Ă  l'Ă©tage et une qui m'emmène en bas du mur Ă  l'opposĂ© des bouches de VMC dans ma grande pièces principales (salle-salon-cuisine)
Pour le réglage du ventilo faut trouver la solution avec un variateur non ?

#11 31/03/2006 16:52:47

Nicolas
Membre
Messages : 296

Re : puit canadien/condensats

La perte de charge dans le puit sera de quelques dizaines de Pa. Par contre, pour les gaines, je ne sais pas trop ce que ça va donner, ça dépend du débit qui va y passer.

Pour les performances du ventilo, je fais référence aux genre de courbes que l'on peut trouver ici par exemple. Si vous regardez ces courbes vous verrez que le débit du ventilo dépend de la différence de pression entre l'entrée et la sortie. Ca signifie qu'au fur et à mesure que votre maison va monter en pression, le débit du ventilo va baisser jusqu'à ce qu'il soit égal à celui de la VMC. Savoir à quelle pression sera votre maison va dépendre :
1. du debit de la VMC
2. des pertes de charge dans vos tuyaux.
3. des performances du ventilo (les courbes dont je parle)

Le variateur peut aider mais la solution est relativement limitée vu que la VMC a un débit variable. Mon sentiment, mais je n'ai pas forcément la meilleure solution : avec une VMC simple flux hygro, il faut bien choisir son ventilo de puit canadien pour limiter la surpression pour le débit voulu.

Au boulot, il y a une salle blanche qui est à 15Pa au dessus de la pression atmosphérique, et bien, lorsque les portes sont ouvertes, on sent déjà l'appel d'air ! Alors, je ne suis pas sûr que plusieurs centaines de Pa au dessus de la pression atmosphérique soit une bonne idée !

Je retourne ce problème depuis quelques temps déjà et plus ça va, et plus je me dis que je vais investir dans la double flux la moins chère possible et ça sera déjà très bien.

#12 01/04/2006 10:32:37

erwann
Membre
Lieu : Paris
Messages : 68

Re : puit canadien/condensats

Bedouin a Ă©crit :

J'ai pris le kit de Helios, un peu cher mais il y a tout compris.
Les joints, les raccords etc…

En fait il y a un joint caoutchouc a mettre dans une annelure du tube a l'exterieur et on introduit le tout dans le manchon femelle/femelle fourni. Faut graisser un peu (a la vaseline) pour que ca rentre en force. Ensuite j'ai rajouté en plus du ruban adhesif a l'exterieur mais c'est superflux.

Luc: Moi j'ai une double flux, alors j'ai pas de ventilo a part.

Merci Bedoin,
Mais parles tu aussi de la gaine enterrée (pour le kit avec le joints)?

#13 01/04/2006 10:35:35

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

Re : puit canadien/condensats

bedouin, peux-tu nous donner le prix du kit helios, stp…

merci

#14 01/04/2006 10:52:28

bioman14
Membre
Messages : 428

Re : puit canadien/condensats

aller bedoin ! aller bedoin ! aller ....

meme question …

#15 01/04/2006 11:28:37

François Germain
Sculpteur - Designer - Prototypiste
Lieu : Villeurbanne - France
Messages : 597

Re : puit canadien/condensats

bioman14 a Ă©crit :

aller bedoin ! aller bedoin ! aller ....

meme question …

Soyez patients il est en train de négocier sa com !…