Bonsoir je vais donc laisser la ldv et souffler la ouate au dessus ,merci pour vos réponses je vous tiens au courant, a bientôt
Evitez ,je vous l ai dit et meme conseil de la laine de verre au pire. Cela fait 8 ans que je pose de la ouate dont 4 ans en Suisse, je suis formateur, je comprend pas que l on passe du temps a donner des conseils et que ça sert a rien. Expliquez moi a quoi servira de la ldv inefficace a part du poids pour rien. C est les feniants qui soufflent la ouate par dessus la ldv.
Bon donc je jette ma ldv et je ne garde que la ouate ok pour moi ,
enfin peut etre un formateur competent ,qui va nous expliquer pourquoi la laine de verre est ineficace (surtout lorsqu'elle est neuve) lorsqu'elle est recouverte de cellulose;
pourquoi le R de la ldv ne s'ajoute pas au R de la cellulose
et pourquoi il est preferable de faire peur aux clients et leurs ponctionner quelques €
supplémentaire et pour certains jeter la ldv dans des decharge sauvages
merci par avance a iso7
La ldv est caloporteuse, la conserver sous la ouate qui elle ne l est pas c est annuler les performances sur 20 a 30 cm puisque la laine qui serait conservée est alors cause de ponts thermiques (c est comme mettre un pull neuf sur un pull troué)
J espere que vous avez remarqué que je suis pas la pour le business car j ai dit que la solution la moins chere est de rajouter de la laine de verre soufflée maintenant je pense que la laine de verre est mieux dans une dechetterie qu au dessus de la tete du client surtout si elle sert a rien
merci de ces renseignements
la laine de verre assure les transferts thermiques et donc il ne sert a rien d'en rajouter par dessus celle en place puisque ce n'est plus un isolant depuis la decouverte de la cellulose.
j'ai personnellement constaté qu'il faisait plus chaud avec un pull neuf sur mon vieux pull que lorsque je ne mets que le pull neuf,surtout cet hiver
d'ou ma question est ce que le R de la ldv ne s'additionne pas au R de la cellulose
je ne suis pas formateur,mais je pense aussi ..qu'il vaut mieux conserver le R2 ou3 de la ldv et l'emprisonner sous un R5 de cellulose
J ai rien a vendre ici faite bien ce que vous voulez c est pas mon probleme on pose des questions j y repond point a la ligne!
c'est bien ce qu'il me semblait ,c'est en disant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui
en l'occurrence : formateur spécialisé ouate de cellulose
Le grand n importe quoi c est les gens comme vous car meme en imangeant des explications vous ne comprenez rien vous etes comme le "H de Hawai" sur le forum vous servez a rien, un rouleau de ldv fai 60 cm de large les ponts thermiques sont au bord plus 20 a 30 cm ce qui fait due votre pull troué est un string
Par contre quand je vois vos interventions sur le forum on sait pourquoi vous etes lĂ "Mr je fais de l assistance a l autoconstructeur" c est tout ce que vous savez dire, et tout ce que vous savez faire c est critiquer!
je pense que vous etes doté d'un QI au moins égal a celui de la poule ce qui vous permet de dire n'importe quoi ou de répéter bétement le message de certains sans chercher à comprendre.
applicateur ouate depuis quelque années ,formé en allemagne, j'ai ensuite effectué un stage de projeteur ouate humide en finlande tant qu'a faire allons apprendre chez eux qui pratiquent. tout cela à titre gratuit.
curieux, j'ai voulu effectuer un stage en france ou l' on a voulu me voler 1000€ et là je suis tombé sur des gens comme vous "formateur" une véritable catastrophe .
si je viens sur ce site c'est parce que j'en apprends encore sur différent sujet et si je ne dis pas grand chose c'est pour éviter de froisser la succeptibilité de ceux qui "savent tout"
j'ai l'intention d'ecrire un livre sur la ouate pour les nuls et je vous en dedicacerai un exemplaire. si vous me laisser votre adresse
au revoir
Si vous etes allé voir n importe qui c est normal pour info mes formations sont gratuites et se font sur chantier, ce n est pas la peine de s engrainer pour rien ce n est pas le but du forum, disons que votre pull est en lambeaux
votre réponse à la question posée ne m'engage guère à rencontrer des formateurs comme vous.
si mes clients souhaitent que je retire l'ancien isolant pour des raisons économiques je leur propose de le garder cela ne fait que renforcer l'isolation avec aucune incompatibilité entre les 2 isolants.
en leur expliquant pourquoi la LDV sous la cellulose ne pourra plus se dégrader
si pour des raisons purement écologique ils souhaitent q'elle soit retirer je leur propose plusieurs solutions toujours pour leur éviter un maximum de frais et ensuite avant de souffler la cellulose je passe l'aspirateur pour réellement tout nettoyer .
sur une page isolation ou le post est l'un des plus lu ,il est dommage qu'un formateur donne ses convictions personnelles sans expliquer pourquoi la LDV se dégrade dans le temps et pas la cellulose
et aussi pourquoi le coefficient global de l'isolant malgré sa mauvaise mise en oeuvre ne s'additionnerais pas avec celui que l'on repose dessus
Comme dans 99,99% des poses de LDV se fond sans une bonne etanchéité a l air (pare vapeur) l isolant est en contact avec la vapeur d eau, mais comme la ldv est hydrophope elle va perdre de son efficacité rapidement, c est l exemple du pull mouillé que l on enfile au cour d un footing, on s aperçois qu on se refroidit.
mouais, enfin lĂ on parle de savoir faire en pose....
je veux bien que l'on tape sur l'industrie des laines minérales, mais si les gens ne posent pas le produit correctement....ça ne va quand même pas être de leurs fautes !!
Par ailleurs, faut vraiment pas s'énerver sur son footing pour avoir besoin de remettre un pull mouillé ou sec !