Bonjour
le pare pluie a été bien retourné sur les menuiseries?
Bonjour,
en fait, le charpentier utilise un système de panneaux pare-pluie en fibre de bois de 22 mm.
En plus des joints silicone qu'il a rajouté après le problème, il a rajouté un bout de pare-pluie "papier" au dessus des menuiseries.
deja un souci, tant que le dtu n est par refondu, le pare pluie est obligatoire, car en france on ne reconnait pas la fonction d un panneau par pluie, donc la déja premiére erreur de professionnel
ensuite il faut mettre tout autour de l embrassure un pare pluie collé donc le retour vient se coller sur les dormant pour empécher toutes infiltration, pour le pare pluie papier ce ne serait pas plutot un par vapeur..
Bonsoir,
Le représentant de la marque sur la région Bretagne est passé sur le chantier avec le charpentier pour vérifier la conformité de la pose.
Je lui ai posé la question par rapport au DTU, voici la réponse écrite qu'il m'a donné:
-------------------
Bonjour,
Nous vous remercions pour avoir choisi nos panneaux pour l’isolation de votre maison.
Voici comme convenu l’extrait du DTU ossature bois :
Le DTU 31.2. cite en page 17, chapitre 2.4.3 matériaux pour pare-pluie, ou écran souple de sous-toiture :
« les panneaux de fibres tendres bituminés».
Nos panneaux ISOROOF NATUR et PAVATHERM PLUS sont bien conformes au DTU, et le CSTB est en parfait accord sur ce point.
------------
Quand je parle d'un pare-pluie papier , je dois employer un mauvais terme. C'est un pare-pluie de couleur noir…
Bonsoir,
Quand je parle d'un pare-pluie papier , je dois employer un mauvais terme. C'est un pare-pluie de couleur noir.
Du Fel'x?
proclima
dans le DTU il y a un croquis qui indique comment poser une menuiseries avec le retour de pare pluie sur le dormant vous demanderez donc l explication pour la pose d un matériaux dur? de plus le fameux pare pluie en panneau a t il été retourné sur les tableaux?
je ne peux l'affirmer mais il semble que leur système ne permette pas ce mode de pose.
Pas de retour de pare-pluie mais des joints mastic.
je ne peux l'affirmer mais il semble que leur système ne permette pas ce mode de pose.
Pas de retour de pare-pluie mais des joints mastic.
donc irrédiablement des infiltrations , mais bon,je sais que ça ne resouds pas votre probleme, c est l un des points les plus problematique de lossature bois, cela merite un traitement tout particulier, c est bien pour ça que des sociétés comme tremco Illbruck propose des rubans adhésifs d étanchéité
de ce type
http://www.tremco-illbruck.fr/produits/ … ndex.html#
raccordé au pare pluie c est une trés bonne étanchéité
En regardant de plus près, ils ont utilisé de l'adhésif Tescon pour l'étanchéité autour des fenêtre
donc ça ne devrait pas fuir
Et pourtant infiltration il y a…
Que pensez-vous des dires du charpentier qui prétend que le bardage posé, l'infiltration ne sera plus???
J'ai du mal à concevoir de compter sur un bardage en protection contre des entrées d'eau. Et puis dans le temps, le bois du bardage se détériore et il y aura forcément des passages pour l'eau.
C'est sûr que si cela tient 10 ans, nous ne pourrons plus faire appel de la décénnale de l'entreprise!!!
il faut voir la conception va t il poser des precardre? les menuiseries sont elles au nu du parement interieur ou extérieur
les infiltration se font pas le bas? donc il va poser des appuis de fenetre en métal?
la pose des menuiseries étaient censée être finalisée. Il ont posé des tapées (ce que vous appelez peut-être précadre?), et les appuis de fenêtre en alu.
Les menuiseries sont posées au nu du parement intérieur.