Bonjour,
Pour donner une idée de ce qu'on peut attendre des performances des coulissants Minco gamme Novea quand la température extérieure est de -10°C
suivez ce lien : http://extension-mob.over-blog.com/minc … 34215.html
Ce sont principalement des baies alu agrémentées de bois en intérieur
Ced
Bonjour,
L'avis d'un Expert judiciaire sur nos menuiseries Minco (infiltrations sur Minco Novea pour MOB et condensation sur coulissants) est à voir ici :
http://extension-mob.over-blog.com/ . En dehors de la mise en œuvre c'est bien la conception des menuiseries qui pose problème.
ced
Suite à une sommation par voie d'Huissier, je suis contraint de publier les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 28/07/14.
Les conclusions du rapport disent que les menuiseries Minco ne sont pas en cause dans les problèmes d'infiltration, la cause en étant un défaut de pose non imputable à la Société Minco.
Suite à une sommation par voie d'Huissier, je suis contraint de publier les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 28/07/14.
Les conclusions du rapport disent que les menuiseries Minco ne sont pas en cause dans les problèmes d'infiltration, la cause en étant un défaut de pose non imputable à la Société Minco.
et qui a posé ces ouvrants ?
@+ ;-))