Bonjour,
Les test sont enfin fait et voici les résultats:
* Infiltrométrie
n = 0,58
C env = 411,84 m3/(h·Pan)
C L = 414,51 m3/(h·Pan)
Corrélation = 0,997253
V8 50 = 4056,00 m3/h
n 50 = 11,20 h-1
V8 4 = 930,17 m3/h
Q4Pa-Surf = 3,36 m3/(h.m2) on est loin du 1.3 de la RT2005
* thermographie
Celle-ci montre des déperditions de chaleur IMPORTANTES sur tous le plafond du RDC et entre le carrelage et le BA15 du RDC.
L'isolation à l'étage et assez correcte sauf au plancher.
Ces tests sont maintenant chez mon expert pour exploitation et je suis en attente de sa réponse.
@plus
Bonjour
Après avoir lu ce fil, je suis effaré par les assureurs. Comme quoi, que ce soit la justice, les banques ou assurances, il faut croire que la meilleure façon de faire avancer les dossiers est de se battre constamment, même avec ceux qui sont censés défendre vos intérêts. Je ne suis pas un spécialiste de la RT2005, mais j'ai plusieurs interrogations: même si le RT2005 n'impose peut-être pas un pare vapeur, l'entrepreneur a une obligation de résultat et sa responsabilité est engagée, non?? (lire dernier paragraphe d'une plaquette FFB "www.effilogis.fr/userfiles/file/plaquette_guide/FFB_RT2005.pdf") ? La RT2005 doit être justifiée; il n'y a peut-être pas une attestation à fournir en fin de travaux comme la RT2012, je ne sais pas, mais si le résultat paraît douteux, cela veut dire que le constructeur n'a pas respecté la RT2005 ? Et si en plus s'il manque de l'isolant, il y a forcement des déperditions plus importantes que ce qui était prévu par le calcul au départ ? Et même s'il n'y a pas de calcul, l'entrepreneur doit justifier en utilisant les bons produits et en fabriquant suivant DTU, normes etc. Le respect du DTU c'est être sûr d'avoir le résultat minimum. Si l'on a un façon de faire différente, on doit la justifier par une étude.
Donc si le constructeur n'a pas mis d'isolant a des endroits où le bon sens l'exigerait, et si l'on sent de l'air, on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cir pour comprendre que la RT2005 risque d'être remise en cause. Je pense qu'à votre place je repartirais à l'envers: je ferais faire cette étude thermique, en prenant en compte peut-être les résultats d'infilmométrie, le manque d'isolant (augmente les ponts thermiques) et les déperditions de chaleur dues aux courants d'air. Voir avec un bureau d'études si cela est possible en rentrant les vraies données et comparer les résultats avec le calcul de l'entrepreneur si celui ci l'a fait.
Bonjour,
Voici les dernières nouvelles;
1)
Après une réunion avec le constructeur + notre expert et les résultats des tests d'infiltrométrie et de thermographie. Le constructeur a reculé devant l'ampleur de travaux pour que la maison soit conforme à la RT2005. Nous avons donc pris le parti de retourner devant la DO avec une nouvelle déclaration.
2) Tout ce petit monde se réunies le 25 juillet à 14H00 pour une grande messe sur le "pourquoi du comment la maison ressemble plus à une passoire qu'a une maison".
Je vous tiens au courant après le 25 juillet des conclusions de cette dernière réunion à l'amiable car après nous passons au judiciaire si rien ne bouge.